求解:风机盘管加新风问题!
滴滴哒哒
2010年07月21日 11:01:14
来自于中央空调
只看楼主

小弟有个案子,医院非洁净区的风机盘管系统。大概25间房间。请问:处理过的新风接到风机盘管的送风管?接回风处?还是独立接到房间送风?如果是接到送风管上,新风送风箱的机外静压是250Pa,而风机盘管的静压才只有40Pa左右,会不会出现风机盘管送不出去风,风倒灌的现象;若接到FCU回风段,回风采用的是回吊顶内的空气,新风段接到回风口的具体什么位置呢?若采用新风直接处理潜热,将室外空气送入室内,会不会出现新风和送风的温度混合不均匀?采用两个送风口装修不是很麻烦?

小弟有个案子,医院非洁净区的风机盘管系统。大概25间房间。请问:处理过的新风接到风机盘管的送风管?接回风处?还是独立接到房间送风?
如果是接到送风管上,新风送风箱的机外静压是250Pa,而风机盘管的静压才只有40Pa左右,会不会出现风机盘管送不出去风,风倒灌的现象;若接到FCU回风段,回风采用的是回吊顶内的空气,新风段接到回风口的具体什么位置呢?若采用新风直接处理潜热,将室外空气送入室内,会不会出现新风和送风的温度混合不均匀?采用两个送风口装修不是很麻烦?
请高手多多指点!
免费打赏
cnbbzz
2010年07月21日 11:08:53
2楼
按新的节能标准,新风应该直接送到房间送风。送到回风口不可行。

送至送风管注意接入的接法,曾经看过图纸区有的图新风接入管斜接,方向朝着风机盘管出风口而不是送风口
回复
afei19840119
2010年07月21日 11:22:35
3楼
按新的节能标准,新风应该直接送到房间送风。送到回风口,空气质量还是不行的。
回复
mobile_45
2010年07月21日 15:49:35
4楼
单独送至房间。至于你说的混合不均,多虑了。

也可以与送风管Y型连接。新风末端压力以衰减,要是大到可以使风机盘管风倒灌,那你的水力计算就出大问题了。

不要把简单的问题复杂化。
回复
滴滴哒哒
2010年07月21日 17:22:46
5楼
多谢大家,那前辈们所讲的新的节能标准是什么标准?~
送到FCU回风口怎么个不行法?可不可以将新风直接斜插到回风段呢?
回复
cnbbzz
2010年07月21日 21:24:30
6楼


GB50189,
楼上各位首先否定的就是送到回风口,拜托不要考虑了
回复
分享
2011年10月12日 10:52:26
7楼
你好。一般情况处理新风是接回风,送风,和直接送入房间都可以。但是要根据具体情况来采取不同做法。具体情况基本如下;
第一;按照你的介绍,天花回风是不可以将新风送入回风箱的。原因是如果风机盘管不运行的话,所有新风就全送入了吊顶内。而房间内的空气有机会质量会下降。
第二;新风可以和风机盘管送风管连接在一起,你考虑的风压过大空气倒灌是有道理的,故可以采取在送风管内将新风隔开。就是在送风管内隔出大概10%的风口面积给新风使用即可。这样就不会有空气倒灌和正负压对冲的情况发生。
第三;处理新风可以直接送入房间,如果考虑美观不想单独做风口可以考虑和风机盘管公用一个风口,也就是将送风口加长,留出一块给新风使用。
第四;新风接入回风箱是指天花下回风。而新风接入回风箱后和回风混合以后通过表冷器由送风管送入房间,这样的效果也非常好,就是房间所有的空气质量比较稳定。故采用较多。
第五;其实房间为何要加装处理新风,其实就是要供氧。所以如果是密闭的房间还应该设计排风用以换气,方能使房间空气质量稳定 且舒适。
回复
lijing011321
2011年10月15日 17:54:22
8楼
我们这边的工程,新风是直接送入室内的
回复
jk14
2011年10月15日 19:26:12
9楼
按照规范的你一般做法是将新风独立送入房间 ,现在接触的一个工程也可以将新风或者是空调机组处理过的空气直接送到接风机盘管送风管上
回复
wcx_0907
2011年10月16日 15:20:22
10楼
同意七楼的说法
回复
adingkgb
2011年10月16日 17:56:51
11楼
能独立送房间最好
如果要接FCU的风管,那么绝对不允许接回风
而要接送风管,新风管道注意不可垂直和FCU送风管接驳,而要以不大于45度的斜角,和FCU送风同方向接入,使新风进入FCU送风管后的流向和FCU送风方向一致
回复