150的球墨铸铁怎么和140的PVC管连接???
luzhuxin372
2005年10月30日 08:47:41
只看楼主

请教各位朋友,150的球墨铸铁怎么和140的PVC管连接???

请教各位朋友,150的球墨铸铁怎么和140的PVC管连接???
免费打赏
sui_liang
2005年11月03日 17:17:50
13楼
我公司160的PVC(1.6mpa)给水管最小壁厚10,那内径就是140了!应该法兰连接.
回复
tingj101
2005年11月03日 19:50:46
14楼

楼主说是φ140 的肯定就是外径。

φ140 相当于DN125 用PVC 变径管,变成φ160,然后用塑料法兰和铸铁法兰连接。
注意,法兰的标准要相同
回复
slaughter_hb
2005年11月04日 09:14:15
15楼
可以尝试下承插式的连接
不过具体的东西没看见,能不能插进去还是个问题
反正办法总还是有的,丝扣也可以啊
而且我看见的PVC管的公称直径一般都不用DN表示
回复
ramone_queen
2005年11月05日 19:40:13
16楼
可以考虑法兰连接
回复
myldl2010
2005年11月08日 22:43:42
17楼
如果两根管连接起来的目的只是为了透气,个人认为把PVC管塞进球墨铸铁管里去,再把接口处理下就可以了。因为我也遇到这样的情况哦,但仅仅是透气作用。如果管内有液体介质流动,应该还是法兰连接比较好点。
回复
jiangnan81
2005年11月08日 23:15:02
18楼
140的PVC管?应该很少见吧。插到铸铁管里用膨胀水泥包住就行了。
回复
bsj04
2005年11月14日 15:58:04
19楼
个人愚见,撑插不如用法兰连接好点,建议用法兰连接,不过费用高了点!
回复
northerncross
2005年11月17日 10:11:47
20楼
建议用法兰连接.140的UPVC管是有的,只是我们不常用.
回复
aming3000
2006年04月19日 15:10:35
21楼
先用150铸铁法兰接头,再接160PVC法兰接头,然后用PVC异径管转换。
回复

相关推荐

APP内打开