有个问题一直困扰,请高人解惑:比如说,一台家用挂壁式空调,节流装置为膨胀阀,我设定温度为20度和25度,那么系统运行起来后哪个设定温度下膨胀阀的开度大呢(假定影响负荷的其他因素的一样)?我自己在思考这个问题时觉得有点矛盾:1、20度肯定比25度的负荷大,那么制冷剂流量也应该大,膨胀阀开度大;2、20度肯定需要比25度更低的蒸发温度,需要更低的蒸发压力,那么膨胀阀开度应该小;请高手帮我分析分析
有个问题一直困扰,请高人解惑:
比如说,一台家用挂壁式空调,节流装置为膨胀阀,我设定温度为20度和25度,那么系统运行起来后哪个设定温度下膨胀阀的开度大呢(假定影响负荷的其他因素的一样)?
我自己在思考这个问题时觉得有点矛盾:
1、20度肯定比25度的负荷大,那么制冷剂流量也应该大,膨胀阀开度大;
2、20度肯定需要比25度更低的蒸发温度,需要更低的蒸发压力,那么膨胀阀开度应该小;
请高手帮我分析分析
是不是我的思路有问题,还是实际的空调从启动到运行的控制过程跟我的不一样。
12楼
机械式膨胀阀的过热度控制,和设定温度无关。设定温度比较低,只是表示要求回风温度达到比较低的程度。
但即使回风尚未达到设定要求,也不代表热负荷没有降低。
比如:设定温度是16度,运行一段时间后,房间温度下降 此时回风为18度。虽然未达到设定要求,但相比刚开机时的回风28度,热负荷确实是下降了,回气过热度也必然有所变化。 当然,一般家用空调是不太采用机械式膨胀阀这种节流方法的,工业或商业用的柜式机组就有采用用机械式膨胀阀的。
回复
13楼
基本是这样
不过要补充下:变频系统,回风温度接近设定温度时,实际上代表内机热交换器目前需要的冷量减少了,那么压缩机减少排气量(降频),相应的节流装置也减少对蒸发器的供液量(开度变小),两相综合,即维持蒸发压力在一定范围内,又控制回气过热度。
回复
14楼
不过要补充下:变频系统,回风温度接近室内设定温度时,实际上代表室内机热交换器目前需要的冷量减少了,那么压缩机减少排气量(降频),相应的节流装置也减少对蒸发器的供液量(开度变小),两相综合,即维持蒸发压力在一定范围内,又控制回气过热度。
回复
15楼
确认一次
变频系统,当温度接近设定温度时
电子膨胀阀开度减小(蒸发压力降低)
原因过度节流压降大低压低
蒸发器风速减小(蒸发压力降低)
原因相当于热负荷小,降低蒸发温度单位制冷量和质量流量降低。低压低
但同时压缩机降低频率(蒸发压力升高)
原因质量流量小,制冷量过小,需蒸发温度提高获得更多的单位制冷量。故低压高
这三种逆向控制的平衡点就是蒸发器的过热度,就是要维持蒸发器的过热度在一个范围内;相当于小一规格的制冷系统。但此时两器匹配充裕,压机风扇均低频运转。即在最佳的COP下运转,从而达到变频低负荷下省电的目的。
[
本帖最后由 killzx99 于 2010-7-31 16:50 编辑 ]
回复
16楼
控制蒸发温度的目的不仅仅是因为蒸发压力过低,导致制冷量下降。
保证服务质量(送风温度)也是一个重要原因:调节制冷量的过程中,尽量做到变风量定风温。
否则,如果出风温度变化过大的话,也会引起很多其他的负面影响。
回复
17楼
9楼的分析的有道理啊,技术水平很高啊
回复
18楼
很值得学习!
回复
19楼
16楼的分析很有道理
:D
回复
20楼
很久没有来了,讨论一下,向各位学习。
1.负荷和温度没有必然的任何关系,和空调室外温度,辐射,和人员等有关。
2.20度和25度只是温度控制开关的温度也可以看成室内温度设定值,温控开关根据设定值,以及传感器侧的温度信号控制室内机。
3.蒸发温度不会有很大的波动,我们都知道负荷会影响蒸发压力,尤其开启空调时候,负荷大所以造成蒸发器内蒸发的速率较快,蒸发压力相对较高。
4.当空调运行一段时间室内温度降低以后,室内负荷已经被消除了一部分。会造成蒸发器内制冷剂蒸发率蒸发速率变慢,造成,蒸发压力稍有降低。所以会通过热力膨胀阀进行调节。所以蒸发压力不会有太大的变化。
回复
21楼
我觉得可能有误区,大家想为什么热力膨胀阀或者电子膨胀阀会动作因为什么?
1.那就是因为蒸发器出口的温度会发生变化,为什么会发生变化,因为室内负荷的波动引发,所以说节流装置动作是被动的,所以不要从节流阀的角度来分析压降。
2.当然可能不会影响你分析结论的正确性,但是我觉得可能是一个误区。
3.当接近室内温度的时候也就意味着室内的负荷部分被带到室外,所以制冷剂在蒸发器内的速率变慢了,压缩机如果定速,那么体积抽气量不变,过热度如何变化呢,当然降低了,那么这个时候一定是节流装置动作,减少流量即节流,造成了压降。反正,结论一样。
回复