设定温度与膨胀阀开度
summer_cad
summer_cad Lv.6
2010年07月21日 09:35:41
来自于制冷技术
只看楼主

有个问题一直困扰,请高人解惑:比如说,一台家用挂壁式空调,节流装置为膨胀阀,我设定温度为20度和25度,那么系统运行起来后哪个设定温度下膨胀阀的开度大呢(假定影响负荷的其他因素的一样)?我自己在思考这个问题时觉得有点矛盾:1、20度肯定比25度的负荷大,那么制冷剂流量也应该大,膨胀阀开度大;2、20度肯定需要比25度更低的蒸发温度,需要更低的蒸发压力,那么膨胀阀开度应该小;请高手帮我分析分析

有个问题一直困扰,请高人解惑:
比如说,一台家用挂壁式空调,节流装置为膨胀阀,我设定温度为20度和25度,那么系统运行起来后哪个设定温度下膨胀阀的开度大呢(假定影响负荷的其他因素的一样)?
我自己在思考这个问题时觉得有点矛盾:
1、20度肯定比25度的负荷大,那么制冷剂流量也应该大,膨胀阀开度大;
2、20度肯定需要比25度更低的蒸发温度,需要更低的蒸发压力,那么膨胀阀开度应该小;
请高手帮我分析分析
是不是我的思路有问题,还是实际的空调从启动到运行的控制过程跟我的不一样。
免费打赏
adingkgb
2010年07月21日 11:08:30
2楼
家用挂壁式空调,一般不用机械式膨胀阀节流吧?

如果变频空调,可能使用电子膨胀阀。
控制系统根据实际环境温度和设定温度之间的温差,来决定压缩机运转频率和膨胀阀开度以及风机转速,综合控制蒸发压力(蒸发温度)和过热度。

另外,楼主请注意,你设定的是房间温度,这和蒸发温度是两个概念。正常家用空调的蒸发温度一般就是5度左右。当实际温度达到设定温度,定频机就停机,蒸发温度并不改变。或者虽然未达到设定温度(设定温度比较低),但系统负荷已经减少,回气过热度降低,那么膨胀阀开度关小,减少向蒸发器供液,这个过程确实会导致蒸发压力降低,但在一定范围内(机械式热力膨胀阀的调节量不大)
如果是变频机,当实际温度接近设定温度,控制系统输出降频信号,压缩机降低频率,确实会导致蒸发压力上升,但同时,膨胀阀的开度也减少,内外风机的转速也相应降低。所以,蒸发压力和回气过热度仍旧是控制在一定范围内。(电子膨胀阀的流量调解范围比机械式膨胀阀大的多)

所以,当设定温度低,需要负荷大,膨胀阀就开大,但压缩机升频。蒸发压力还是相对稳定的。
回复
killzx99
2010年07月23日 14:04:51
3楼
请教一下

关于压机变频对蒸发温度的影响请教下
为何变频压机转速低了
低压会升高呢?

关于风机对蒸发压力的影响确认下
蒸发器风机转速变慢
蒸发压力应该是变低吧
回复
payen
2010年07月24日 12:42:54
4楼
压缩机转速降低,则吸气量减少。假如外界负载不变、不考虑膨胀阀的动作,那么低压应该升高。
回复
killzx99
2010年07月24日 16:51:00
5楼
本身流量减小过热度增加阀开启度增大从而低压升高
但不考虑阀的影响
低压如何会升高呢
难道是流量减少低压升高增加单位制冷量
而低温热源侧温度增加的更多
吸热量增加的同时导致换热温差也增加
回复
zaikuanj
2010年07月28日 06:52:04
6楼
楼上的讨论有点偏离LZ的提问点。针对LZ的疑问,个人有如下看法:
1、20度肯定比25度的负荷大,那么制冷剂流量也应该大,膨胀阀开度大;
制冷量取决于冷媒质量流量与蒸发器进出口焓差的乘积,负荷增大,影响因素不仅是流量,而且有焓差,也应同时考虑。
2、20度肯定需要比25度更低的蒸发温度,需要更低的蒸发压力,那么膨胀阀开度应该小;
如果制冷量与房间负荷能平衡下来,而且有蒸发风量不变的前提,以上应该是对的。
回复
建云设备
2010年07月28日 12:08:05
7楼
:)
回复
yzhchlan
2010年07月28日 13:35:56
8楼
这个问题有些头晕
回复
adingkgb
2010年07月28日 16:53:24
9楼



如果其他条件都不变,压缩机频率降低,转速降低,单位时间内的排气量降低,对蒸发器的吸气量同样降低,蒸发压力自然要身高。或者说压缩机此时的吸排气效率已经改变,压缩比已经减小了,如果此时节流装置的流通能力仍旧不变,那么相对于此时的压缩机来说,节流装置的流通能力已经偏大,压缩机就无法建立起原先的高低压工况。 此时,如果节流装置做出相应变化(开度减小),两器的换热量也做出相应变化(风机转速降低),那么压缩机仍旧可以再次建立起高低压(压缩机排气量重新和系统相适应,压缩比恢复),但此时的机组相当于整体能力降低(好比2匹机变成1匹机)

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-28 17:12 编辑 ]
回复
summer_cad
2010年07月29日 17:12:57
10楼
请大家注意,我的问题是在启动的时候,两种设定温度下哪个阀门开度大?是设定20度还是25度?
从大家的讨论中我觉得是不是这样的:
不管是设定20度、25度、还是30度。系统启动之后,膨胀阀应该是全开的,因为此时的系统一般都在满负荷运行。
当设定温度快接近回风温度的时候,分两种情况了:
1、定频系统的话,压缩机会停机;
2、变频系统,电子膨胀阀开度减小(蒸发压力降低),同时压缩机降低频率(蒸发压力升高),这两种逆向控制的平衡点就是蒸发器的过热度,就是要维持蒸发器的过热度在一个范围内;
是不是这样的?
请大家再讨论。

[ 本帖最后由 summer_cad 于 2010-7-29 17:32 编辑 ]
回复
abcsqz
2010年07月29日 21:20:06
11楼
或者虽然未达到设定温度(设定温度比较低),但系统负荷已经减少,回气过热度降低,那么膨胀阀开度关小,减少向蒸发器供液,这个过程确实会导致蒸发压力降低,但在一定范围内(机械式热力膨胀阀的调节量不大)
请教下 为什么未达到设定温度,系统负荷会已经减少了呢,Q=cm(t1-t2),每度温升需要的冷量没有改变啊。
回复

相关推荐