请高手回答!关于高压电缆的问题!
power2389
power2389 Lv.6
2010年07月20日 19:40:54
来自于工地图片
只看楼主

我单位放了一个10kV高压电缆!共640m,但使用的长度只300m左右,另300m左右的电缆就盘起来了!(见下图)电缆的一头接向10kV架空线,另一头经变压器10kV/0.4kV给排水泵供电,总功率1500多kW,本来选用的是95平方的电缆,但是单位为了节省,就用现成的电缆,又舍不得把这根电缆剪断,所以就盘起来了!我想问这样盘起来,有什么影响!?

我单位放了一个10kV高压电缆!共640m,但使用的长度只300m左右,另300m左右的电缆就盘起来了!(见下图)
电缆的一头接向10kV架空线,另一头经变压器10kV/0.4kV给排水泵供电,总功率1500多kW,本来选用的是95平方的电缆,但是单位为了节省,就用现成的电缆,又舍不得把这根电缆剪断,所以就盘起来了!
我想问这样盘起来,有什么影响!?

IMG_0045.jpg

免费打赏
qq474229
2010年07月20日 21:49:12
2楼
最大的影响是小偷,还有老鼠
回复
pengdikun2010
2010年07月21日 20:41:39
3楼
我们经常这样做,没见有什么不良的效果
回复
zyg6871
2010年08月15日 19:48:30
4楼
小心发热
回复
gtingc
2010年08月22日 20:50:32
5楼
就是有点浪费
回复
luzhengang1981
2010年08月23日 15:35:10
6楼
散热不是太好吧
回复
tianjun1229
2010年08月23日 18:24:08
7楼
两头分别留出预付量,为将来重新做电缆头用
回复
m_fly800
2010年08月23日 20:23:01
8楼
到是没多大影响....不过没必要留300的预留..可以把他用在其他地方嘛
物尽其用嘛
回复
huaibeilingyun
2010年08月28日 22:17:15
9楼
这样放会产生涡流吗?:L
回复
gaoxinwei1983
2010年08月29日 15:27:14
10楼
到是没多大影响....不过没必要留300的预留..可以把他用在其他地方嘛
物尽其用嘛
回复
hbmy
2010年09月01日 15:19:10
11楼
要产生涡流哦,影响大哦,楼主还是建议老板把电缆切断吧.