我单位放了一个10kV高压电缆!共640m,但使用的长度只300m左右,另300m左右的电缆就盘起来了!(见下图)电缆的一头接向10kV架空线,另一头经变压器10kV/0.4kV给排水泵供电,总功率1500多kW,本来选用的是95平方的电缆,但是单位为了节省,就用现成的电缆,又舍不得把这根电缆剪断,所以就盘起来了!我想问这样盘起来,有什么影响!?
我单位放了一个10kV高压电缆!共640m,但使用的长度只300m左右,另300m左右的电缆就盘起来了!(见下图)
电缆的一头接向10kV架空线,另一头经变压器10kV/0.4kV给排水泵供电,总功率1500多kW,本来选用的是95平方的电缆,但是单位为了节省,就用现成的电缆,又舍不得把这根电缆剪断,所以就盘起来了!
我想问这样盘起来,有什么影响!?
2楼
最大的影响是小偷,还有老鼠
回复
3楼
我们经常这样做,没见有什么不良的效果
回复
4楼
小心发热
回复
5楼
就是有点浪费
回复
6楼
散热不是太好吧
回复
7楼
两头分别留出预付量,为将来重新做电缆头用
回复
8楼
到是没多大影响....不过没必要留300的预留..可以把他用在其他地方嘛
物尽其用嘛
回复
9楼
这样放会产生涡流吗?:L
回复
10楼
到是没多大影响....不过没必要留300的预留..可以把他用在其他地方嘛
物尽其用嘛
回复
11楼
要产生涡流哦,影响大哦,楼主还是建议老板把电缆切断吧.
回复