我工地要来临时用电变压器离的较远到工地总配电房有500米 工地用电量为240KVA左右 用多大线 可以用四芯电缆吗

我工地要来临时用电
变压器离的较远到工地总配电房有500米

工地用电量为240KVA左右
用多大线 可以用四芯电缆吗
免费打赏
liulu52z
2010年07月21日 11:55:58
12楼
:loveliness:
回复
ugg1357
2010年07月21日 12:47:05
13楼
:)
回复
pengdikun2010
2010年07月21日 13:04:51
14楼
五百米不算远,我做完个临时用电也跟此情况一样,计算电流364.65A,用4*185+1*95电缆,该电缆载流量为410A,完成够过,