求助
笨笨一号
笨笨一号 Lv.12
2010年07月20日 18:58:07
只看楼主

我工地要来临时用电变压器离的较远到工地总配电房有500米 工地用电量为240KVA左右 用多大线 可以用四芯电缆吗

我工地要来临时用电
变压器离的较远到工地总配电房有500米

工地用电量为240KVA左右
用多大线 可以用四芯电缆吗
dljeth
2010年07月20日 21:03:25
2楼
你的负荷是什么性质的呢?又是几相几线呢?
从你提供的数据看,我估计起码要两根240的电缆并联。
回复
pengdikun2010
2010年07月20日 21:17:23
3楼
忽略需用系数及功率因数,计算电流364.65A,用4*185+1*95电缆
回复
mutongshu
2010年07月20日 21:37:44
4楼
我觉得距离有点远,要考虑压降的问题,从容量来说电流估计在四百多安,综合以上两点,我觉得用300方一根差不多
回复
kkb-0000
2010年07月20日 21:46:00
5楼
4平方的线电流30左右,5芯电缆
回复
笨笨一号
2010年07月20日 22:58:18
6楼
我自己计算用185的电缆
我想用四芯电缆
临时用电规范有规定必须用五芯吗
回复
一指慢
2010年07月20日 23:48:11
7楼

我处临时用电规范有规定:必须用五芯电缆。
回复
dianqipanli
2010年07月21日 04:12:25
8楼
变压器到总配电箱可以四芯,以后N/PE分开用五芯。施工用电要考虑同时使用系数,设备很多,但同时使用机会不多。
回复
shipeng20052006
2010年07月21日 08:41:30
9楼
首先要考虑变配电室供电半径的问题。距离稍微有点远啊,还要考虑电压降的问题。
回复
hfj668
2010年07月21日 09:13:06
10楼
同意9楼的
回复
liulu52z
2010年07月21日 11:53:09
11楼
:kiss:
回复

相关推荐

APP内打开