[求助]关于vrv系统的一些问题,希望大家不吝赐教
f.q.h
f.q.h Lv.2
2005年10月29日 11:38:20
来自于中央空调
只看楼主

我在下周就要到大金的一个代理上班做设计了,以前一直没有接触过vrv的设计,心中有几个疑问,希望大家能不吝赐教,我在这万分感激了1.什么叫高静压,低静压? 经常听到的名次,一直没高明白:(2.我看了网站里面一些vrv设计的图纸,发现室内机都是只接两根管子,一个是冷凝管是肯定的,另一个是什么呢?冷媒水管吗,怎么只有一根呢,不需要出的管吗?3.这个就比较麻烦了,希望大家能把自己在vrv的设计中有的经验说出来,可以叫我这个新人学习,大家也可以互相取长补短

我在下周就要到大金的一个代理上班做设计了,以前一直没有接触过vrv的设计,心中有几个疑问,希望大家能不吝赐教,我在这万分感激了

1.什么叫高静压,低静压?
经常听到的名次,一直没高明白:(
2.我看了网站里面一些vrv设计的图纸,发现室内机都是只接两根管子,一个是冷凝管是肯定的,另一个是什么呢?冷媒水管吗,怎么只有一根呢,不需要出的管吗?
3.这个就比较麻烦了,希望大家能把自己在vrv的设计中有的经验说出来,可以叫我这个新人学习,大家也可以互相取长补短

我的qq82526134,我必扫榻恭迎各位前辈的指导

我建立的天津暖通群3106117,欢迎华北地区的各位前辈,师兄师弟师姐师妹加入~
免费打赏
wynf3
2005年10月29日 15:10:40
2楼
1、vrv系统走的是氟
2、为了简化图纸用一根线同时表示气管和液管,另一根就是排水管了。
3、高静压50帕以上的,低静压30帕(个人观点)
4、设计经验没有什么,注意设计手册的要求就好了。
回复
f.q.h
2005年10月29日 18:23:47
3楼


谢谢前辈的指教,听您的意思是说,进入室内机的是氟的气态,出来是液态吗?

高低静压的机子各适用于什么情况呢|?
回复
f.q.h
2005年10月30日 20:24:36
4楼
各位前辈,希望能不吝赐教啊~~~~
回复
quandunhai
2005年10月31日 12:45:56
5楼
对于高低静压是各个厂家自己设的一个值,但是基本上都是40以下不低静压吧,比此值高,就是高静压了.
回复
f.q.h
2005年11月01日 08:50:22
6楼
那请问前辈,高低静压到底是什么区别那
就只是静压不同吗?在使用上有什么区别那
回复
xyj19821115
2005年11月01日 13:16:56
7楼

反了,反了反了,反了反了,反了
回复
xyj19821115
2005年11月01日 13:18:29
8楼
我认为0静压的不可以接风管。。20,40,50可以接
回复
xyj19821115
2005年11月01日 13:20:11
9楼
气,液。反了
回复
jiangliangyong2000
2005年11月01日 17:06:54
10楼
大金和我们海尔的氟机是一样的。静压值是室内末端的出风压力,有高和低之分,不过各个厂家的静压值不相同而已,二楼的说得有道理。
回复
f.q.h
2005年11月01日 22:20:11
11楼
谢谢楼上的各位前辈,受益匪浅啊