一般家庭的单相电,进户线只有零线和火线,地线是否单独敷设,还是地线和零线都在进户前重复接地然后零线和火线经过漏电开关,地线不经过漏电开关直接进户?
一般家庭的单相电,进户线只有零线和火线,地线是否单独敷设,还是地线和零线都在进户前重复接地然后零线和火线经过漏电开关,地线不经过漏电开关直接进户?
2楼
现在的家庭进线都是三根线呀,L N PE
回复
3楼
一般居民的家用电,都是 L N 没pe了~~~~~~~~!
回复
4楼
有条件的,自己打一条符合要求的接地极,引出来后直接做接地保护(PE)线,千万不要把零(N)线与这条接地线并在一起做什么“重复接地”,因为单相供电线路没有重复接地的概念和要求。
没有条件的,只能使用漏电保护开关作保护了。当然了,即使有了接地保护,增加漏电开关保护更好,双重保护比单一保护更安全。
回复
5楼
你可能误导人家,"自己打一条符合要求的接地极",这成了TT系统,如果总开关不带漏电保护和做等电位联结,并不安全.
回复
6楼
自己做接地是有规定的去找找资料
回复
7楼
如果总开关不带漏电保护和做等电位联结,并不安
回复
8楼
住宅设计,一般来说,除灯具外都需要设置接地线。插座则还必须设置漏电保护。
回复
9楼
大家可以给个官方说法?是不是就是说地线单独敷设就行了?
回复
10楼
所谓的TT系统,TN系统是不是针对三相来说?单相是从三相那里接过来的,为什么不可以重复接地?
回复
11楼
呵呵!
如果我是误导人家的话,那请你帮人家做等电位嘛!!!!!!!!
回复