380V配电线路,火灾自动报警线路,安防线路,电话网络线路,电视线路 哪些可以合穿一根管子哪些必须单独穿管?
380V配电线路,火灾自动报警线路,安防线路,电话网络线路,电视线路 哪些可以合穿一根管子哪些必须单独穿管?
12楼
回答的都不相同,能说说各种穿法的理由吗?
回复
13楼
关键在于不能相互干扰
回复
14楼
DING
回复
15楼
同意10楼的,强电跟弱电必须分开!
回复
16楼
现在有个小区户外管线图包含:380V配电线路,火灾自动报警线路,安防线路,电话网络线路,电视线路 该如何穿管敷设?
小区管线图该怎么画?急
回复
17楼
《民规》
8.3.5 除下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:
1 标称电压为50V及以下的回路;
2 同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的控制回路;
3 同一照明灯具的几个回路。
一般而言:不同类型的线缆,即便电压低于50V也最好分开穿。
回复
18楼
电压等级相同的可以合穿
回复
19楼
路过学习
回复
20楼
个人认为,不应同管,这样以后维护主便!
回复
21楼
首先强弱分开是必需的,因为强电的线和弱电的在一起,以后故障了会扩大损坏范围。至于其它弱电线的辐射,我认为不能同时穿钢管,难道PVC管也不行吗?
回复