现浇混凝土板厚度达不到设计要求,怎么处理?
hjxlx
hjxlx Lv.2
2010年07月19日 18:45:31
只看楼主

如题所示,工地的一栋楼设计板厚100mm,可有些预留洞口处只有80mm,甚至70mm,在这些预留洞口处应该做些什么补强措施?

如题所示,工地的一栋楼设计板厚100mm,可有些预留洞口处只有80mm,甚至70mm,在这些预留洞口处应该做些什么补强措施?
gj1127
2010年07月19日 19:22:17
2楼
你说的混凝土现浇板厚度不只是达不到设计要求,同时也不符合国家验收规范要求,首先要求施工单位与监理、建设单位共同核实现浇板实际厚度,拿出一个精确数据,报原结构设计单位进行结构验算,是否能够满足结构安全的要求,如能满足结构要求,须将验算结果报有关单位(当地质量监督等部门)备案;如不能满足结构安全的要求,就要考虑采取结构加固措施,应由施工单位提出结构加固措施,报建设、监理、设计单位认可,并上报质量监督部门备案后进行结构加固;也可由原结构设计单位出具结构加固方案,报质量监督部门备案后进行结构加固;如不能采取加固措施或经加固后仍然不满足结构安全要求的,那不好意思,你只有拿出破除处理的方案,砸掉重新施工了。
回复
hjxlx
2010年07月19日 19:26:21
3楼
2楼的,我就是想问问加固措施怎么做,找不到相关的规范
回复
cqjy39
2010年07月20日 09:01:14
4楼
现在设计单位大多是为房地产公司服务,房地产对设计单位的要求本身就很严格,对投资控制很死,设计本身并无很大余量;你说的这厚度,首先应该由原设计单位复核验算,如果不能满足要求(强度、刚度、裂缝等),需要进行加固处理。现在的加固方法很多,比如植筋做叠合层、粘钢、贴碳纤维等。
回复