某设计院拟设计一个110KV变电所,供给包括大型体育馆,超市等供电,110KV电源采用双电源,变压器采用三圈变,不考虑转移负荷。请选择最经济主接线系统。A,单母线 B,单母线分断 C,桥型 D,双母线
某设计院拟设计一个110KV变电所,供给包括大型体育馆,超市等供电,110KV电源采用双电源,变压器采用三圈变,不考虑转移负荷。请选择最经济主接线系统。
A,单母线 B,单母线分断 C,桥型 D,双母线
12楼
单母线和桥型不能为一级负荷提供两回独立电源, 出线回路少不宜选双母线,所以我选了单母线分断.但心里没底.
回复
13楼
按规范的结实,应该是桥形接线
回复
14楼
我想的同12楼一样,就选了B
回复
15楼
桥型中间一短路器就是为另一电源或变压器故障、检修时切换、互为备用的,完全能满足一级负荷需要。
回复
16楼
各位,负荷分级莫非与110KV之进线有关?不会吧?一级负荷应由双电源供电,同一变电站,是很实现的,二回110KV进线,如是同杆架设的,如何选?这题应是按正规范选,与负荷等级关系不大吧。
回复
17楼
按照设计惯例,我选桥型
回复