某设计院拟设计一个110KV变电所,供给包括大型体育馆,超市等供电,110KV电源采用双电源,变压器采用三圈变,不考虑转移负荷。请选择最经济主接线系统。A,单母线 B,单母线分断 C,桥型 D,双母线
某设计院拟设计一个110KV变电所,供给包括大型体育馆,超市等供电,110KV电源采用双电源,变压器采用三圈变,不考虑转移负荷。请选择最经济主接线系统。
A,单母线 B,单母线分断 C,桥型 D,双母线
2楼
我在钢铁设计手册看了一下,故选D。我们煤矿设计一般采用全桥。
回复
3楼
这块不知是肉,还是骨头,没敢啃。。。
回复
4楼
我选C,《35~110kV变电所设计规范》3。2。3条。
回复
5楼
还有个条件是没有穿越电流,最经济的接线,好像没说三圈变吧 我选B,没把握,时间不够才做选择题的
回复
6楼
根据35-110KV设计规范俺选C 3.2.3
回复
7楼
俺都是用的桥型,在实际工作中.
回复
8楼
见了发憷,我闪了。
回复
9楼
桥型接线只需3个短路器,单母线要4个短路器,其他的更多,故最经济的是桥型.
回复
10楼
C对,规范及电气一次设计手册有答案。但用线路变压器组应更合理。
回复
11楼
没用过三圈变,闪
回复