路灯的接线盒一般都将近400mm高,请问路灯是怎么分支接线的,现在都是用分支电缆吗?如果不用分支电缆,请问分支时剖开电缆的部分应该放在哪里才可以防水?

路灯的接线盒一般都将近400mm高,请问路灯是怎么分支接线的,现在都是用分支电缆吗?
如果不用分支电缆,请问分支时剖开电缆的部分应该放在哪里才可以防水?
免费打赏
biao...
2005年10月28日 08:36:29
2楼
一般电缆都不做分支接线,最少我们是这么做的,剖开后我们一般使用环氧树脂来恢复绝缘,不过这种办法到拆接头时不好拆,各们有什么好的办法,大家来讨论一下.
回复
tsml
2005年10月28日 12:49:25
3楼
请问一下环氧树脂使用后会变干成为固体,还是一直是胶态?
回复
中国龙
2005年10月28日 14:29:56
4楼
我也是做路灯安装的。我们是这样做这个分支:将电缆在路灯内断头,在需要出线的芯线上接好出线后再用防水胶带和绝缘胶带以及黑胶布分层包好。防水性能还可以,但就是太麻烦,工序太复杂,我也一直在寻求更好的分线办法。前几天听别人说有一种专门在路灯灯座内安装固定的防水接线盒,但一直未见到。希望共同前进!!!
回复
tsml
2005年10月30日 23:56:45
5楼


请问你是指在路灯下还是路灯内啊,如果要穿到路灯内部去,那不是一个弯头要穿几百米的线吗?
回复
中国龙
2005年10月31日 11:12:46
6楼
路灯下400mm左右。
“如果......线吗?”我还没有想明白是什么意思?
回复
slsicame
2005年10月31日 16:31:01
7楼
法国西卡姆绝缘穿刺线夹的应用于路灯:
日前,西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)在天安门广场照明系统改造、上海深水码头、东海大桥照明工程及大量的路灯系统的施工中被采用。它将在高效、节能、安全的照明系统中发挥重要作用。
  天安门广场的改造及上海深水码头、东海大桥的建设均系国家重点工程,IPC在其中的电力照明系统的安装,实施工作中发挥了重要作用。
  以往这类施工的传统作法是采取手工剥皮,再用缠线的方式从主干电缆引出分支导线到各照明位置。这样的做法有很多不利的地方,如手工操作费时,另外一个照明工程往往设计成百上千盏灯,那每一盏灯都需从主干电缆引出一支线,这样主干电缆被剥得千疮百孔,必定会降低安全系数,而且造成能量损耗。
  但是西卡姆绝缘穿刺线夹是专门为克服上述不利因素而设计的一种特有产品。IPC的穿刺结构,完全做到防水,安装简便及绝缘导线无需剥皮的优良特性已在上述工程的应用中得到充分体现。这样大大节约了施工时间,且增强了安全性及保证了能量的有效传输。可以说西卡姆绝缘穿刺线夹的设计为中、低压绝缘电缆的连接提供了一种快速、简便、高效、节能、可靠的连接方法。
更祥细资料请浏览:www.slsicame.com
回复
tsml
2005年10月31日 22:14:26
8楼
请问分支时用的接线盒是哪一种啊?另外接线盒是一定要从电缆头走很长的距离穿到分支部分,还是有什么简单的方法直接把分支部分放进接线盒?
回复
中国龙
2005年11月01日 16:25:17
9楼
应该是进出两个电缆头直接在分线盒里面接线!!!
回复
gssui
2006年02月06日 01:31:35
10楼


我的理解,“将电缆在路灯内断头”是否为把电缆切断,如果是,二十至三米处做一个切断,那施工量是不是太大了;而且接线盒是否要加大,你是用接线端子,还是将多芯电缆之间作缠绕连接,按你所说应该是每二种,那电缆的长度是不是会增加很多。
其实对这一块我也有些疑问:如果不把电缆切断,那么就是直接剥开绝缘,将分支线缠绕在主电缆上,并用绝缘胶分层包好,入置在灯杆底座,但有时候对于绝缘胶的效果,,,,,,,,因为放置时间是很长的;
如果是切断,则会增加很多投资,而且零线的多次切断,不符合安全要求。
想知道大部分的路灯类施工都是怎么做的。
回复
liuhaojunlei
2006年02月06日 09:50:32
11楼
最简单的方法是用绝缘穿刺线夹,即方便有省钱,效果又好。不用驳皮,防水好。0311-85807175
回复