电流互感器二次侧到底可不可以开路?
有时
有时 Lv.9
2005年10月27日 20:41:14
来自于变压器
只看楼主

记得所有关于电流互感器的资料上都提到“电流互感器二次侧不能开路”,可是我昨天晚上对GG1A做工频耐压的时候,A、C两相各有一个二次绕组一端接地,一端空着,42kV电压加了一分钟,没有任何问题出现。 这个怎么解释呢?

记得所有关于电流互感器的资料上都提到“电流互感器二次侧不能开路”,可是我昨天晚上对GG1A做工频耐压的时候,A、C两相各有一个二次绕组一端接地,一端空着,42kV电压加了一分钟,没有任何问题出现。
这个怎么解释呢?
免费打赏
yiniyini_87
2009年09月05日 00:39:47
12楼
工频耐压是耐导体的,一次侧导体穿在CT当中,但没有构成闭合回路,所以二次侧没有感应的电流。我这做试验二次侧也是都短接在一起然后接地。
回复
jiaoshousun
2009年09月07日 11:14:29
13楼
在做调试时,在一次侧加电,电流互感器若二次侧开路,会出现什么现象,大家知道么?请探讨。
回复
wangwenfeng987
2009年09月07日 17:27:55
14楼
同意,一次绕组没有电流,二次就不会感应出高电压,其实CT和普通的变压器原理是一样的
回复
jiaoshousun
2009年09月09日 09:27:44
15楼
我们做的试验,结果是:二次侧开路时,在一次侧加电流,根本就加不上去,即升流升不上去。
回复
whb9501
2009年09月11日 12:03:46
16楼
学习了,谢谢大家,很好
回复
wqq712
2009年10月12日 10:58:03
17楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复
d644544601
2009年10月15日 10:26:35
18楼
都是高手哈,
:lol :lol
回复