记得所有关于电流互感器的资料上都提到“电流互感器二次侧不能开路”,可是我昨天晚上对GG1A做工频耐压的时候,A、C两相各有一个二次绕组一端接地,一端空着,42kV电压加了一分钟,没有任何问题出现。 这个怎么解释呢?
记得所有关于电流互感器的资料上都提到“电流互感器二次侧不能开路”,可是我昨天晚上对GG1A做工频耐压的时候,A、C两相各有一个二次绕组一端接地,一端空着,42kV电压加了一分钟,没有任何问题出现。
这个怎么解释呢?
2楼
不可能,你肯定弄错啦
回复
3楼
电流互感器不能开路是肯定的,但你说的那种情况是做交流耐压试验, 电缆互感器的一次侧电流小的很火根本就没有电流,所以才没事的。有些情况运行中也没事是因为一次侧通过的电流太小,所以也没事。但如果通过较大的电流时就极有可能出现二次测被击穿的事故的。这时由于开路,一次电流全部用来激磁,会因过激磁而饱和,感生较高的电压。
回复
4楼
楼主对电流互感器开路的理解有误,做工频耐压时,高压施加在一次绕组上,并没有形成回路,所以互感器二次也没有感应电压产生。
回复
5楼
多谢技术学院和老互的解释。
这样说来,打耐压的时候,最多把TA二次侧一端接地,而不用管其是否被短接就可以了。
多问一下: 打耐压的时候,二次侧既不一端接地,也不把两端短接,会不会有问题??
回复
6楼
做一次工频耐压,其目的之一就是考核一次对二次的绝缘是否合格,所以二次应该接地,而不应该悬浮。
至于短接,我们在做耐压时都是短接了的,不短接会产生什么危害没研究过。在其它试验室,包括在国家级试验室,也有见过做工频时,二次一端接地,并不短接的,总觉得这是不规范的。
回复
7楼
CT二次侧不能开路,要不长时间运行会烧坏CT。这是基础的电工知识
回复
8楼
那是指运行中CT二次不能开路,这是做工频耐压试验,和运行完全不是一回事。
回复
9楼
会因过激磁而饱和,开路端产生较高的电压。做工频耐压时,高压施加在一次绕组上,并没有形成回路,所以互感器二次也没有感应电压产生。
同意。
回复
10楼
做耐压实验时母线上的电流几乎是零,CT的铁芯中根本就没有感应磁场,所以二次侧记没有感应电压。正常工作时就不同了,CT二次侧严禁开路,否则会严重威胁对人身和设备安全。
回复
11楼
电流互感器在工作时才不允许二次开路。做耐压试验时电流互感器不工作啊。
回复