小空间商铺通风风量怎么确定?
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年07月19日 10:32:01
来自于通风排烟
只看楼主

一大型商贸城,内有很多小商铺,隔墙隔开,小商铺内通风风量如何确定?

一大型商贸城,内有很多小商铺,隔墙隔开,小商铺内通风风量如何确定?
免费打赏
sjzlxb
2010年07月19日 17:23:32
2楼
没有相关要求要通风,只有相关规定新风量。
回复
wyh9999
2010年07月19日 18:33:41
3楼
规范没有制定通风换气量或换气次数,不过可以按做中央空调时,大概计算商场人数并以人均新风量20m3/h.p算出新风量,排风量取新风量的80%.
回复
flier_01
2010年07月19日 19:37:10
4楼
如果需要设置机械通风
这种情况我一般按3次左右换气次数设计
仅供参考
回复
mage780705
2010年07月25日 20:03:52
5楼
商场比较大,但是里面全是小间商铺,中间部分肯定要送新风的,甲方又不想做空调,新风按照每人20是不是太大了?
回复
hejian481
2010年07月31日 01:37:40
6楼
20不算大吧,还得看商场的定位和功能,比如有超市、游乐场、餐饮等。
回复