如题,直接从柜顶把两排柜子的母排连接起来行吗?有没有相应的标准、规范?谢谢:) :) :call: :call:
如题,直接从柜顶把两排柜子的母排连接起来行吗?有没有相应的标准、规范?谢谢:) :) :call: :call:
2楼
有联络柜(母联)以后,就把母线分成两段了,有问题时可以分段停电检修,有好处。
如果有二个电源时(那怕一主一备也可以),装上母联有很多优点。
为了省钱,少装一台柜子,也是无可非议的。
回复
3楼
区管说的对,如果象你说的那样连起来就成一排柜子了,只是分两排布置而已。
回复
4楼
不要图那点钱,还是撞上好
回复
5楼
谢谢答复,我也是觉得装上好,就是没有相应规范作为依据
回复
6楼
如果只是一个电源上的设备,分成2段,没有必要要联络:victory:
回复
7楼
最好要母联柜,方便。
回复
8楼
电气主接线的设计必须满足工艺设备运行的要求,如果是工艺上有要求,一段母线停电时必须保证剩下一段母线有电,那当然是必须做母联柜,更重要的设计还必须考虑双母线等设计。且此时必须考虑有双路电源提供,且重要的工艺设备必须安装在不同的母线段上。
但是你如果是单电源或者仅仅是布置上考虑,那做母联柜就毫无必要了,性价比太低。此时母联柜仅仅做到检修时检修电源不停电而已。
回复
9楼
两段母线在正常使用的时候联络是断开的,也就是单母线分段运行方式,要是不要联络也不是不可以,那么运行方式就是变压器并列运行了,并列运行一定要满足条件才可以的
回复
10楼
看是几路进线了
回复
11楼
同意!
回复