电压降的疑问
azhao5460
azhao5460 Lv.3
2010年07月19日 09:40:04
只看楼主

新建工程无变配电房,所需电源要从附近引,从低压配电柜到本建筑的电气间大概有200米,本建筑长120米。现在配电有两种方案,假定160的开关,选用120的电缆,进到电气间配电箱,然后从配电箱放射供电,最远端大约有90米。另一种是160的开关,120电缆引入到电气间配电总箱,然后从总箱接分配电箱,从分配点箱再放射供电,总箱到分配电箱50米,分配电箱到末端40米。如果末端回路负荷一定,电缆选择合适,两中方案的电压降有可能相同,那从通用性,合理性等比较那种方案更好?

2010年07月19日 09:53:42
2楼
这个问题的本质是放射式接线与树干式接线的区别。
如果工程量不大,我建议用放射式,因为放射式供电可靠性高,出事故影响范围小。
回复
azhao5460
2010年07月19日 17:53:49
3楼
可能是我没描述清楚,我想问的是,是在电气间设个楼层照明配电箱,本层所有的回路都从该配电箱出。还是将分层分区域,设置分配电箱,将配电箱的宫殿半径控制在30~40米之内。

那个方案会更好一点
回复
shqingtian
2010年07月19日 18:32:16
4楼
我想这个问题二楼已经回答的很清楚了 除非你工程很大 出线回路很多才选用分配电箱的方法 除此之外都建议你选直接配电
回复

相关推荐