电缆桥架是否可以贴梁安装????
nomad1980
nomad1980 Lv.2
2005年10月27日 15:00:36
只看楼主

根据民规9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m.但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??

根据民规
9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m.
但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??
免费打赏
设计走心
2005年10月29日 12:45:03
12楼
梁底下那段预先做固定的盖板就没有问题了。
桥架离梁底很近,没有什么后果。
回复
jjmhappy
2005年10月29日 15:40:21
13楼


同意楼上说法,现实工程中这种方法也较长使用,还有些工程采用桥架断开,用金属软管连接,不知其他朋友怎么做的,原因如2楼所讲
回复
fengshifei
2005年10月29日 19:12:17
14楼
不能,桥架上空,要以能揭开盖板为距离
一般20---30厘米。。。。。。。。。。。。
回复
wangzhiqungz
2005年10月29日 20:49:06
15楼

????偶做过个工程。要用两层桥架。你怎么留洞?有六十多根电缆
回复
wangzhiqungz
2005年10月29日 20:52:05
16楼

呵呵,梁不大的话,这好象不是问题哦。我们作过很多的
回复
雨过天晴
2005年10月30日 10:46:46
17楼
梯形桥架与梁垂直安装,局部贴近没有问题。
回复
李兴龙机电科技
2005年10月30日 14:49:17
18楼
这样可以提高吊顶的高度。
回复
大鼻山
2005年10月30日 14:50:09
19楼
尽量满足规范吧。实在不行,也没办法
回复
seafen
2005年10月30日 15:25:54
20楼


量上有预留洞??你开玩笑呢??
回复
xinxiaoqiang
2005年10月30日 16:20:31
21楼
同意楼上的,垂直没啥大问题,这时候并不影响放线,但如果平行敷设,则放线会无法进行。

哈哈。。。。