根据民规9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m.但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??
根据民规
9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m.
但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??
2楼
没有必要贴梁安装,为了提高建筑可用高度,一般在梁上预留洞或管用于过线,桥架在梁处断开。
回复
3楼
你想想,桥架贴梁了盖子怎么盖,还有放线维修的问题…………
回复
4楼
我有个项目用了800x200的梯架式桥架,无盖板,内有电缆14根,其中5芯240的电缆6根,是否可以贴梁安装,目前梁上没有预留洞。
回复
5楼
如果桥架和梁底垂直相交,估计施工没有什么大的问题。
平行就不可以了。
回复
6楼
同意楼上的,垂直没啥大问题,这时候并不影响放线,但如果平行敷设,则放线会无法进行。
回复
7楼
我觉得还是该按规范来
回复
8楼
不要以为电缆放线,是那么放上去了,其实也是需要穿拉的。
回复
9楼
不能,桥架上空,要以能揭开盖板为距离
回复
10楼
我们这里距离梁底20CM
回复
11楼
规范和国标图籍 都写有桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m,和一般工艺管道(民用建筑里我理解为风管等)也不应该小于0.3m,不过现实设计中为了保证吊顶高度很难做到,不知道桥架如果离障碍物距离很近的话,会有什么后果!!!
回复