关于定风量调节器的控制
crazyboy
crazyboy Lv.12
2005年10月27日 13:36:34
只看楼主

我碰到个楼控项目,暖通专业提了个定风量调节器控制,他们解释为两档:过渡季节一档,非过渡季节一档,其他还需要什么他们也说不清楚。我想问问,是不是该装置就是给2个DO就可以了?有做过这种东西的同行给指教指教!

我碰到个楼控项目,暖通专业提了个定风量调节器控制,他们解释为两档:过渡季节一档,非过渡季节一档,其他还需要什么他们也说不清楚。我想问问,是不是该装置就是给2个DO就可以了?有做过这种东西的同行给指教指教!
免费打赏
linac
2005年10月27日 23:55:36
2楼
可能是双位定风量阀。这东东价格不便宜,应用很不灵活,不如用vav box
回复
crazyboy
2005年10月28日 11:33:52
3楼
如果是楼上说的东西,那么自控应该如何配合呢?
回复
linac
2005年10月30日 01:39:26
4楼
为什么是DI, 不控吗?
回复
crazyboy
2005年10月30日 13:36:48
5楼
考虑是类似电磁阀控制,所以两档给出两个DO,但是不知道对不对。。。。
回复
crazyboy
2005年10月31日 14:58:12
6楼
提一下。。。。请人关注!!!
回复
linac
2005年11月05日 17:55:46
7楼
理论上 两个DO够了。
咨询供应厂家比较保险。
回复
kc2
2005年11月06日 00:32:01
8楼
VAV-BOA就是要3DO,设备启停1个,风阀控制2个
1DI是强制按纽
4AI,温度设定,风量,室内温度和风阀位置


偶抄图纸的。。
回复
crazyboy
2005年11月07日 15:59:36
9楼
楼上说的是变风量系统吧?而且是没有自带控制器的类型吧?