一个100~200平方米的房间,100级净化,技术夹层只有1.1米,房间吊顶高度2.5米。请问:1、技术夹层怎么做?2、回风方式能采用下侧回风吗?
一个100~200平方米的房间,100级净化,技术夹层只有1.1米,房间吊顶高度2.5米。
请问:
1、技术夹层怎么做?
2、回风方式能采用下侧回风吗?
2楼
也许没法做?我尽力了
回复
3楼
困难,空间好紧张,是改造工程吧? 用FFU,风量要够大,即然没有下夹层,那也就只能侧下回了。
回复
4楼
谢谢楼上,
也只能这样了,空间是小了点。
回复
5楼
一个100~200平方米的房间,100级净化,技术夹层只有1.1米,房间吊顶高度2.5米。
请问:
1、技术夹层怎么做?
2、回风方式能采用下侧回风吗?
这也叫大面积呀,还是100级的。双侧回风,下回没问题
回复
6楼
只能用下回呀,难倒你还有更好的办法吗??
回复
7楼
FFU满布,看看阿能做成回风墙,估计效果不好啊,没有下夹层的话
回复
8楼
双侧回风可以吗??
我感觉不可以的阿,可不可以天棚布满高效,下边布满格栅地板阿。
可以这样吗??
回复
9楼
吊顶只有2.5米,你认为还能做多高的地板呢?
回复
10楼
你可以試試呀~~~~
100級,換氣次數多少?不用FFU,空調箱風量多大?估計到時你連風管都伸不進去!
回复
11楼
有道理
回复