抗震规范上规定:一、二级角柱要全高加密;异型柱规范规定:二、三级角柱要全高加密。查过很多资料,却不知道是为什么,烦请大家给指点一下!
抗震规范上规定:一、二级角柱要全高加密;异型柱规范规定:二、三级角柱要全高加密。
查过很多资料,却不知道是为什么,烦请大家给指点一下!
42楼
结构新人,看看大家的帖子,学习学习:)
回复
43楼
角柱非对称配筋是不是会好一点?(结构分析上。考虑施工的话还是对称配筋来的方便吧)
回复
44楼
角柱受双向水平力作用,另外变形缝两侧的框柱也是如此
回复
45楼
看了大家的讨论又学习了:)
回复
46楼
第一次听说,学习了,真不错。。
回复
47楼
严重同意你的说法。
回复
48楼
因为角柱是双向受力 轴力 剪力
回复
49楼
概念上来说,角上的柱子是受地震力破坏最严重的,承受双向地震力之后,两向有没有可以传导的途径,只能自己扛着了,所以加强。
回复
50楼
一般情况下,角柱比中柱少两个约束,属于整体性差的双偏压构件,当承受水平剪力的时候,牵手帮忙的少,所以,要自身强大才可以:)
回复
51楼
PKPM对角柱会自动默认双偏压计算,所以计算结果有差异。
回复