印刷厂是否设置喷淋
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年07月18日 11:28:43
只看楼主

一印刷厂,两层,一层书库,二层纸库,每层面积1000多平方米,是否需要设置喷淋,如果设置,为什么形式,湿式,还是水、泡沫联合?

一印刷厂,两层,一层书库,二层纸库,每层面积1000多平方米,是否需要设置喷淋,如果设置,为什么形式,湿式,还是水、泡沫联合?
免费打赏
mage780705
2010年07月19日 10:57:05
2楼
顶一下,高手做答啊。
回复
丰翎
2010年07月19日 11:22:53
3楼
中危险II级。。。。。。。

我觉得用干式系统或预作用系统比较好!
回复
amber58367
2010年07月19日 11:38:30
4楼
印刷厂危险等级太高,自动喷淋有点扛不住。。。
回复
rxza259
2010年07月19日 23:25:09
5楼
我做过一个印刷厂就没上喷淋~
回复
hejian481
2010年07月31日 01:45:09
6楼
我接触的一个印刷厂好像也没做喷淋,消火栓倒是做了……