案例--高层,内走廊,排烟那道题
awqa
awqa Lv.3
2005年10月26日 22:38:28
只看楼主

应该是按一个排烟分区考虑,还是应该按两个考虑?我是选的15000。对吗?

应该是按一个排烟分区考虑,还是应该按两个考虑?
我是选的15000。对吗?
免费打赏
zhongwei788@co163
2005年10月26日 22:47:31
2楼
老大,不知道你说什么哦,把题说仔细点嘛,记不住这道题了。
回复
awqa
2005年10月26日 22:53:33
3楼
高层建筑,有一段内走廊,大约是面积100多平米, 计算排烟系统的排烟量。。。。


大概的意思
回复
shareinbluesky
2005年10月27日 08:18:32
4楼
125*60=7500
回复
awqa
2005年10月27日 08:50:47
5楼
高层,出现这种情况的几率在工程中应该是担负一串的内走廊呀.这道题知道考什么,但要在这方面费脑筋,无论谁错了,都只能说题出的不完善.
回复
nky6666
2005年10月27日 18:47:06
6楼
好像说的是有一个内走道,这在工程中是常遇到的,比如地下室为内走道,地上可以采用自然排烟
回复
abbsmm
2005年10月27日 19:00:40
7楼
负担2个以上防烟分区125*120=15000。风机15000*1.1=16500。
回复
genie-wu
2005年10月28日 12:54:22
8楼
以上为正解
回复
acheng
2005年10月28日 19:32:31
9楼


可是题目中并没有告诉你是连接2个以上防烟分区
回复
nky6666
2005年10月28日 20:55:58
10楼
他说正解你就信呀
回复
dl
2005年10月30日 10:25:23
11楼
答案应该是:考虑一个防烟分区,125*60=7500>7200m^3/h. 7500m^3/h