今日值班遇到一问题,3栋居民楼由杆上变压器供电,楼内单位电工管,楼外进线到变压器由供电局管,晚上接供电局电话由于变压器接地线带电,要停电。我们去后见供电局正查险线路,最后故障点在楼外接线箱零线和c相都接地造成变压器地线带电。这为什莫?当相线和零线都接地时,为什莫变压器不掉闸。

今日值班遇到一问题,3栋居民楼由杆上变压器供电,楼内单位电工管,楼外进线到变压器由供电局管,
晚上接供电局电话由于变压器接地线带电,要停电。我们去后见供电局正查险线路,最后故障点在楼外
接线箱零线和c相都接地造成变压器地线带电。这为什莫?当相线和零线都接地时,为什莫变压器不掉闸。
免费打赏
boher88
2010年07月22日 18:40:02
12楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) 学习了
回复
qiuqianshu521
2010年07月22日 21:48:13
13楼
学习中
回复
tongniu3793
2010年07月22日 23:05:24
14楼


从楼主描述来看,应该是变压器低压侧至楼外进线箱之间C相出现接地故障,这一般由另克来保护,高压一个间隔断路器供一条架空线带的杆上变压器可能有很多个,所以杆上变压器高压低压不应由高压路器来保护.
回复
非鱼1号
2010年07月23日 00:03:37
15楼
保护装置出了问题???
回复
chnp38
2010年07月23日 08:08:09
16楼

接地C相是10KV侧还是0.4KV侧?
回复
luoqing
2010年07月23日 11:31:08
17楼
我認為是在0.4kv一側,區管說的對,應是故障電流較小,沒有保護.
回复
boeing_s
2010年07月23日 12:26:12
18楼
7楼说的是10KV不接地或者小电阻接地系统的单相接地故障
看LZ说的情况更象是区管分析的,低压侧的单相接地,可能接地电阻比较大,即使断路器有接地保护,但这个接地保护毕竟和漏电保护的灵敏度不可同日而语,接地电流没有大到足够断路器接地保护动作
大型断路器的接地保护电流一般最少都要设到额定电流的20%以上,甚至可选40%至80%,那至少都是安培级的,一般小型空开的漏电保护是毫安级的
回复
huangweiping163
2010年07月23日 23:05:50
19楼
故障接触电阻较大没有造成很大的电流就没有引起跳闸或是熔断器熔断!
回复
linguowei7
2010年08月11日 16:48:08
20楼
学习了
回复
电气李工
2012年06月26日 10:38:36
21楼
10KV配电网线路中,采用小电流接地系统。
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
单相接地的故障电流较小达不到断路器跳闸的定值,所以不会跳闸!
但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 1.732倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。

引用楼上的两位解释补充一下!
回复