老电工新问题
erhunpu
erhunpu Lv.2
2010年07月18日 01:51:25
只看楼主

今日值班遇到一问题,3栋居民楼由杆上变压器供电,楼内单位电工管,楼外进线到变压器由供电局管,晚上接供电局电话由于变压器接地线带电,要停电。我们去后见供电局正查险线路,最后故障点在楼外接线箱零线和c相都接地造成变压器地线带电。这为什莫?当相线和零线都接地时,为什莫变压器不掉闸。

今日值班遇到一问题,3栋居民楼由杆上变压器供电,楼内单位电工管,楼外进线到变压器由供电局管,
晚上接供电局电话由于变压器接地线带电,要停电。我们去后见供电局正查险线路,最后故障点在楼外
接线箱零线和c相都接地造成变压器地线带电。这为什莫?当相线和零线都接地时,为什莫变压器不掉闸。
免费打赏
canyees
2010年07月18日 07:33:56
2楼
要看你的接地方式是什么方式,不直接接地,是暂时可以带病运行的
回复
lingxuct
2010年07月18日 08:36:28
3楼
C相接地,变压器没跳开,单相短路保护的灵敏度不够,这种情况在简易安装的变压器经常出现,因为单相短路的故障电流达不到断路器跳闸的定值。
回复
cqluhai96321
2010年07月18日 09:08:55
4楼
保护不完善,会有的事情。
回复
laitz
2010年07月18日 10:35:35
5楼
同我在抗洪抢险时一样,也不跳闸,麻了几个人!:)
回复
asmdl
2010年07月18日 13:17:23
6楼
楼主描述有语病:变压器是不会跳闸的,只有过电流保护装置才会跳闸。
回复
pengdikun2010
2010年07月18日 16:20:35
7楼
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,值班人员一定要熟悉接地故障的处理方法,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除
回复
dv100
2010年07月19日 08:33:24
8楼
完全同意3楼区管的意见!
回复
zwx345
2010年07月21日 00:05:05
9楼
当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除
回复
王永前
2010年07月21日 00:09:33
10楼
现在居民楼用电应该都是TN-S系统,如果发生楼主所说的现象,应该是保护装置出了问题。
回复
lisoloist
2010年07月22日 18:24:29
11楼
我国10kV系统基本都采用不接地系统,单相接地不构成回路,没有接地保护是不是跳闸的!