老电工新问题
erhunpu
erhunpu Lv.2
2010年07月18日 01:51:25
只看楼主

今日值班遇到一问题,3栋居民楼由杆上变压器供电,楼内单位电工管,楼外进线到变压器由供电局管,晚上接供电局电话由于变压器接地线带电,要停电。我们去后见供电局正查险线路,最后故障点在楼外接线箱零线和c相都接地造成变压器地线带电。这为什莫?当相线和零线都接地时,为什莫变压器不掉闸。

今日值班遇到一问题,3栋居民楼由杆上变压器供电,楼内单位电工管,楼外进线到变压器由供电局管,
晚上接供电局电话由于变压器接地线带电,要停电。我们去后见供电局正查险线路,最后故障点在楼外
接线箱零线和c相都接地造成变压器地线带电。这为什莫?当相线和零线都接地时,为什莫变压器不掉闸。
免费打赏
suibeiping
2012年06月26日 16:52:22
22楼
我感觉还是出在接地方式的问题上,如果采用保护接零的方式,那么相与零接地短路,那么对地放电,但同时线路本身可以正常供电,只是零线传入相线电压,达不到动作电流
回复

相关推荐

APP内打开