23B-1-15
nhpam65
nhpam65 Lv.2
2005年10月26日 19:46:07
只看楼主

05供配电 专业

05供配电 专业

1130327158234.JPG

免费打赏
maoweidong123
2007年09月17日 23:10:58
22楼
1
回复
maoweidong123
2007年09月17日 23:15:17
23楼
1、95平方的压降为8.18%,120平方的压降为6.25%.
2、短路热稳定没有提供开关动作时间,如果认为0.15S为保护装置和开关动作时间.有点不妥