23B-1-15
nhpam65
nhpam65 Lv.2
2005年10月26日 19:46:07
只看楼主

05供配电 专业

05供配电 专业

1130327158234.JPG

免费打赏
sb
2005年10月27日 12:35:48
12楼
大鼻山你是做那行的 ,怎么老是和你错在了一起

回复
dwdcpe
2005年10月27日 15:42:14
13楼
应该是120,95压降不满足要求。
回复
大鼻山
2005年10月27日 20:11:30
14楼

你别冤枉我啊;这题我没错
回复
stm123456789
2005年10月28日 17:11:27
15楼
这题95压降不能满足,120
回复
shenhuaitao
2005年10月30日 12:27:40
16楼
120
回复
maning7988
2005年11月02日 09:23:17
17楼
在满足压降的条件下,应选120
回复
dqzhuanjia
2005年11月03日 09:26:57
18楼
是95MM。首先演算热稳定,是95,然后演算压降,满足要求。
回复
大鼻山
2005年11月03日 12:29:17
19楼

95平方电缆压降是多少?
回复
dingchuanhuahua
2005年11月04日 20:35:03
20楼
95平方热稳定满足,120平方满足线损要求,当然选120。
回复
chinajxjj1
2006年09月20日 23:32:19
21楼


I=128A 你开始就算错了
U=√3*I*R =9.26
这一题肯定是120
回复