变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。防护网的防护等级为IP3X IP45 .....
变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。防护网的防护等级为
IP3X IP45 .....
12楼
GB50053-94 第4.1.5
回复
13楼
应该不会考虑老鼠仔吧?它大概只有至尽一厘米多。
回复
14楼
找到了
低压配电设计规范
第3.3.7条 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB 4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。
+1
回复
15楼
提请注意,该题的四个选项出了一个IP2X之外,其余三个选项好象都是IP43、IP56之类,全是数字。难道我记错了?
回复
16楼
应该是IP3X,答案上有
回复
17楼
IP2X,
规范上有,我也找到了,
回复
18楼
如果是IP2X就没有答案了,4个答案我看了只有IP3后面是X,我就是这么判断是IP3X的。
回复
19楼
考这种题,无聊!
回复
20楼
低规原文如下:
回复
21楼
你说哪本规范是IP2X?
回复