变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。防护网的防护等级为IP3X IP45 .....
变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。防护网的防护等级为
IP3X IP45 .....
2楼
IP2X,
规范上有
回复
3楼
哪本,考试时未找到
回复
4楼
哪本,考试时未找到
回复
5楼
IP3X。
好像是35~11okv变电所设计规范上的。
回复
6楼
这道题说的主要是防小动物进入,
IP3X可防2.5mm的固体物进入,IP2X可防12mm的固体物进入,对付小动物足够,所以用IP2X
回复
7楼
规范是IP3X
回复
8楼
我查了规范,规范只是说要采取措施,如GB50060第6。0。1条,但没说具体的防护等级,防小动物IP2X足够,如果用到IP3X就太密了,起不到通风的作用。
回复
9楼
现场想了一下小动物的尺码,选IP2X
回复
10楼
工业与民用配电设计手册 P74 表3-8 要求铁丝网网孔不大于10x10mm,规范中未找到
回复
11楼
到过变电所现场的印象好象是IP2X!
回复