abb变频干扰问题
jngt2000
jngt2000 Lv.2
2005年10月26日 09:06:37
只看楼主

现场控制柜内一台abb401的变频,对触摸屏的通讯产生干扰。先在触摸屏通讯口加光隔,没解决问题。然后变频器更换为510的,干扰还是存在。最后,更改触摸屏的通讯频率,暂时解决了问题。想问一下,1、有没有别的办法解决变频器干扰 2、abb变频器的干扰是个别现象还是常见现象。

现场控制柜内一台abb401的变频,对触摸屏的通讯产生干扰。先在触摸屏通讯口加光隔,没解决问题。然后变频器更换为510的,干扰还是存在。最后,更改触摸屏的通讯频率,暂时解决了问题。
想问一下,1、有没有别的办法解决变频器干扰 2、abb变频器的干扰是个别现象还是常见现象。
免费打赏
zhd88
2005年10月26日 13:00:02
2楼
一般变频器都有点干扰。加光隔是没用处的(光隔是用来隔断设备内外的直接电气连接的。不是干这个用的),数据受到干扰已经畸变,那又来“隔”什么呢。
1、应该更换更好的数据线,比如屏蔽、双绞。
2、变频器安装EMI滤波器等,输出线使用屏蔽电缆,减少输出的高频谐波。
3、降低变频器的载波频率。
3、在变频器和触摸屏间加装屏蔽板,分成相独立的EMC区域。
回复
munday1107
2007年06月17日 02:47:58
3楼
我们做电源滤波器,解决变频谐波干扰,www.dothink.com.cn.电话13811253311
回复
chenjianli815
2007年07月18日 14:01:39
4楼
回复
lin053931
2007年10月13日 08:52:54
5楼
我的办法是把变频器分开,强电弱点分柜,触摸屏电源加emi滤波器。
回复

相关推荐