谁记得那道负荷计算题,单相380v的电焊机需要折算为三相负荷吗?
谁记得那道负荷计算题,单相380v的电焊机需要折算为三相负荷吗?
2楼
楼主,这道题目写的是单相380V吗?看来我错了!一错就是两道,4分被喀嚓了。
更为糟糕的是我在这道题目上停留了近20多分钟。
请问大家选的是哪个?我选D。
回复
3楼
这道题命运掌握在判分人手上,究竟照明负荷*3不?分三相是可以不*的,但其为3KW,难.
回复
4楼
的确是单相380V,还要折算到暂载率100%,然后换算成等效三相负荷。还有起重机本身暂载率25%,那就不用折算了。可是我到现在还不明白为什么我什么都做了,得出的结果却与4个选项都不相同?武功也不相同?电容补偿也不相同?这3道题我足足花了半小时,1分没捞,还把情绪搞砸了。这是我这次考试最大的败笔。
回复
5楼
电焊机的确是单相380V,还要折算到暂载率100%,然后换算成等效三相负荷.答案应该有对的
回复
6楼
电焊机的确是单相380V,折算到暂载率100%,
我没进行折算为三相负荷,不是不超过15%不用折算吗?
不过计算结果倒是有一样的答案,不知是不是错误的计算有错误的答案等着。
回复
7楼
我也是折算到三相的,可惜把暂载率算到了25%,一错几道。这题出得太乱,要花费太多时间
回复
8楼
这道题电焊机是380v的,2台,单相,行车三相,有暂载率,照明220v,没写三相,单相,3kw,
照明这么小也要三相配电?如果单相,那就有个既有线间负荷又有单相负荷的情况了,感觉这么算得这两分真不值得。
回复
9楼
这道题我和画图老兄的解法一样,计算结果和答案都不一样,找了相近的勾了一个,无功的可能选的是C
回复
10楼
<工业和民用配电设计手册>语:当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,不需换算.
回复
11楼
记得是线负荷折算成三相负荷了,照明没折算,直接加上去了
回复