请问“开口三角”说的是什么?具体是指什么
spymark
spymark Lv.2
2005年10月25日 20:49:48
来自于电站工程
只看楼主

请问“开口三角”说的是什么?具体是指什么

请问“开口三角”说的是什么?具体是指什么
lizhenbao_jinan
2005年10月26日 08:05:14
2楼
PT的辅助绕组
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月26日 08:05:53
3楼
测量零序电压
回复
wyxsacf
2005年10月27日 00:02:26
4楼
开口三角指的是PT的一种接线方式:用三台单相三绕组电压互感器构成Y0/Y0/△接线,该接线方式其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形检测零序电压。用于3~220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),供接入交流电网络缘监视仪表和继电器用。
三相五柱式电压互感器只用于3~15kV系统,其接法与三台单相三绕组电压互感器构成的Y0/Y0/△接线基本相同。我们现在10KV系统的高压柜里大多用的就是这种。
故障判别,PT 一次熔断器熔断,那么故障相的二次电压为0,开口三角电压为相电压;
一次接地,那么故障相的二次电压为0,开口三角电压为线电压。

注:以上是对于采用三台单相三绕组的PT,如果用一台三相五柱式PT,因三个铁芯柱及两个边轭之间有磁路联系,不能简单的说明,需要通过断相试验得知.
回复
ljparadise@co163
2005年10月27日 20:00:07
5楼
为了监视、控制及调整电力系统及其运行设备的工作状态,就需要监测其实时运行的参数,对高压设备运行中参数的取得,是通过接在电力线上的电压互感器和电流互感器的传变获得的,开口三角是电压互感器二次线圈的一种接线方式,为获取电力系统中不对称故障及非全相运行时存在的零序电压。
回复
asj1973
2006年05月08日 20:44:09
6楼
辅助绕组是三角形接线方式,但是有一个角开口,所以这摸叫.当不接地系统发生单相接地时,开口处有大约100V的电压,用来发警报.
回复
kenan_zll
2006年07月08日 04:51:56
7楼
保护装置定相也从这里抽取
回复
zhongji6409
2006年07月12日 22:14:34
8楼
是指PT接法中,三相PT的二次侧辅助绕组成角接,当电网正常运行时,开口三角电压非常小或等于0;而有一相接地时,侧约有100V的电压输出。
回复
lhdlgmz
2006年07月13日 10:12:29
9楼
组成三相组的单相电压互感器的一个绕组,用以接成开口角形.在接地故障时产生剩余电压.这个绕组的这种接法一般称之为开口三角形。
回复
yqpyx
2007年09月02日 09:45:59
10楼
总结上面的说法,基本上可以回答这个问题,但是6楼简直就不懂开口三角的意思,劝你不懂就不要下结论误导别人。三个单相电压互感器构成的Y0/Y0/△,开口三角的电压值与一次系统中性点是否接地有关,一次系统不接地时开口为100V/3;一次系统直接接地时开口为100V。
回复
yqpyx
2007年09月02日 10:04:53
11楼
补充:对于三个单相电压互感器结成的Y0/Y0/△接线方式,一次系统直接接地时,一次绕组为100V/sqrt(3),主二次绕组为100V/sqrt(3),辅助二次绕组(开口)为100V;一次系统非直接接地时,一次绕组为100V/sqrt(3),主二次绕组为100V/sqrt(3),辅助二次绕组(开口)为100V/3;三相五柱式电压互感器一次绕组为100V/sqrt(3),主二次绕组为100V/sqrt(3),辅助二次绕组(开口)为100V/3;
回复

相关推荐