闭路监控系统在工程上的运用越来越多,那么供电方式多种多样,如何能把握以最经济的成本的方式收到最好的效果,是每个项目管理人员和技术人员所不懈追求的目标。现在,我们来讨论在现场的实际运用中,监控系统的供电电压等级和供电方式,及其优劣。可以从下面几个方面分析:1、供电电压等级:AC24、DC12V、AC220V,这几种电压等级较流行。2、供电方式:集中供电,分散供电,总线式,星形式,这些供电方式和电压等级要结合起来。
闭路监控系统在工程上的运用越来越多,那么供电方式多种多样,如何能把握以最经济的成本的方式收到最好的效果,是每个项目管理人员和技术人员所不懈追求的目标。
现在,我们来讨论在现场的实际运用中,监控系统的供电电压等级和供电方式,及其优劣。
可以从下面几个方面分析:
1、供电电压等级:AC24、DC12V、AC220V,这几种电压等级较流行。
2、供电方式:集中供电,分散供电,总线式,星形式,这些供电方式和电压等级要结合起来。
3、现场实际的效果:这只有案例最有发言权了,也是坛子里做现场的人最牛的时候了,不过禁止胡编乱造。
12楼
请问各位高手DC12V电源(摄像机自带的那种小电源)最远可供多远,有没有那位测试过
回复
13楼
100米没有问题,通常摄像机是9-15v宽压的,所以,电压衰减2v没有问题,你可以大概算一下,100米。2×1.0的线大概就是2-3V的样子
回复
14楼
我做过2个办公楼的监控工程:
第一个工程采用集中式供电,大楼机房提供每个楼层的所有摄像机12V供电,后来最远的摄像机电压只有9V,摄像机不能启动,只有采取提高电源输出电压解决.
第二个工程采用集散式供电,大楼机房输出220V电源到各个楼层的配线间,在配线间安装12V变压器输出到本楼层的摄像机,实际效果非常好.
我推荐每个楼层大于5路摄像机的工程,采用集散式供电,比较节省电源线.
回复
15楼
14楼的回贴,我深有同感!这是实际中总结的,希望可以帮助工程上的新人参考。
回复
16楼
顺便问一下,大家在监控系统中开关电源的规格是怎么确定的。摄像机的启动电流应该要比运行时的电流大,是不是还要在选择开关电源时考虑这个因素?
回复
17楼
摄像机上电自检的容量不会大于标称值,所以电源额定容量只需略大于所有摄像机电流标称值之和即可。
回复
18楼
不论是集中供电还是集散式供电,主要看现场情况来定,如果摄像机分布较散那就用集散式供电比较好,我做了一工程就是集中和集散供电方式都有,不管那种方式,都要做好资料,标签以备日后维护之用。
回复
19楼
14楼的线路是否太长了,否则压降不会那么大,一般只要能达到10V以上摄象机工作应该没什么问题,要么就是所选材质有问题。
回复
20楼
在摄像机的实际使用过程中,主要看电源输出的电流能否满足摄像机的要求,如果不能满足要求,摄像机就不能正常工作。
回复
21楼
比较新颖的供电方式---使用视频电缆给前段设备供电
另外一种供电方式是通过视频电缆,给前端设备供电。
同时视频电缆还传输视频信号,供电电压为交流60V,到前端后转换为24V,60v电压到前端后,通过变压器抽头调整电压。
回复