请问大家在计算管道支架重量时,是怎么算的,不会是一个个数的吧。
请问大家在计算管道支架重量时,是怎么算的,不会是一个个数的吧。
2楼
长度除以间距。。。很简单。。别想的太多
回复
3楼
....不是吧....这么乱来?
回复
4楼
综合定额、消耗量定额编制与应用内都有。
回复
5楼
是应该用长度除以距离的
有规定的
回复
6楼
那还要怎么来??
回复
7楼
我们在培训的时候老师是这样叫我们的:安装每100米管子(所有规格的管子总数)记取60公斤重的支架(这是一个大概的约数)
回复
8楼
你们老师是乱教,要看多大的管子,走的是什么介质,管道压力是多大,直管多还是弯管多,采用什么管托,埋地还是高空等,根据经验定,怎么能100米管子约60公斤,在工业上这个数是远远不够的!
回复
9楼
这个已经是老问题了,请在论坛查找相关帖子,你就会找到答案了。
回复
10楼
虽说是个老问题,不知道有没有一个比较合理的答案,要是没定论,那不就还是个问题。
回复
11楼
施工规范上的
用管道长度除相应管的对应的数字,得出多少个支架,然后支架乘1.5m/个,等于多少米你用的角钢,然后自己去做吧,套多钱一吨,你看你的是40*40还是50*50不一样的,有的乘3.77,有的乘2.422,自己再找定额
回复