浴室里的插座PE线要与局部等电位LEB连接吗
xmhuli
xmhuli Lv.3
2005年10月25日 17:18:16
来自于防雷减灾
只看楼主

浴室里的插座PE线要与局部等电位LEB连接吗?国标<等电位联结安装>(02D501-2)第六页明确要求连接,但实际很多工程都不做,是否一定要做?

浴室里的插座PE线要与局部等电位LEB连接吗?国标<等电位联结安装>(02D501-2)第六页明确要求连接,但实际很多工程都不做,是否一定要做?
免费打赏
wl993
2005年10月27日 10:24:54
12楼
浴室有pe线就接,没有pe线就不接.规范讲的很明白.................



回复
李兴龙机电科技
2005年10月27日 14:26:04
13楼
必须联结。
回复
xmhuli
2005年10月27日 15:36:56
14楼

应该有个为什么?不接会有什么样的危害!!!!
回复
huangzuhuiv
2005年10月28日 14:16:21
15楼
与12楼看法一样
回复
xmhuli
2005年10月29日 10:21:22
16楼

一般插座都有PE线呀????
回复
leafalls
2005年11月10日 19:08:40
17楼
不大懂,可以说得清楚点嘛??
是不是卫生间的扁铁要与所有的设备联结后,与pe线连接啊
回复
crazyboy
2005年11月10日 20:01:37
18楼
我看过05年华北标,里面画的和说明是,浴室有插座,就把LEB和配电箱的PE母排相连,插座不再单拉线与LEB相连
回复
gold_deer@co163
2005年11月11日 00:28:16
19楼
要接,设计是你做的,不接出了事你可要负责的。施工困难与出事故相信大家都知道哪个厉害了。
回复
xmhuli
2005年11月11日 16:03:49
20楼

有道理,谢谢.已要求施工做
回复
defnl
2005年11月11日 19:04:52
21楼
应做得,
回复

相关推荐

APP内打开