只看楼主

>>>> 雷电等电位连接 根据《雷电防护  第3部分》附录E.6.2,对高于30 m的建筑,建议在20 m及以上每隔20 m进行等电位连接,即应将外部引下线、内部引下线和金属部件连接在一起,形成内部LPS的保护性电位均衡法拉第笼。同时,第4.3节要求“预制钢筋混凝土建筑内,各相邻预制混凝土模块间应建立电气连接。” 装配式建筑应按上述要求做好雷电等电位连接。装配式剪力墙结构建筑,每层设有现浇结构边梁,可以利用外边梁内主筋作为环形导体来实现等电位连接;装配式框架结构建筑,可以采用叠合梁现浇层内钢筋连接成电气通路作为环形导体,并与叠合楼板现浇层内钢筋可靠连接成电气通路。环形导体实现电气通路的方法可参照本文“预制构件之间钢筋的电气连续性认定”一节措施。

>>>>

雷电等电位连接


根据《雷电防护  第3部分》附录E.6.2,对高于30 m的建筑,建议在20 m及以上每隔20 m进行等电位连接,即应将外部引下线、内部引下线和金属部件连接在一起,形成内部LPS的保护性电位均衡法拉第笼。同时,第4.3节要求“预制钢筋混凝土建筑内,各相邻预制混凝土模块间应建立电气连接。”


装配式建筑应按上述要求做好雷电等电位连接。装配式剪力墙结构建筑,每层设有现浇结构边梁,可以利用外边梁内主筋作为环形导体来实现等电位连接;装配式框架结构建筑,可以采用叠合梁现浇层内钢筋连接成电气通路作为环形导体,并与叠合楼板现浇层内钢筋可靠连接成电气通路。环形导体实现电气通路的方法可参照本文“预制构件之间钢筋的电气连续性认定”一节措施。


等电位连接环形导体应将LPS与其他金属部件(金属装置、建筑内部系统、建筑外部导电部件、管线)进行等电位连接形成电气通路。设于外墙上的预制构件,均可通过楼层均压环将其内部钢筋与建筑主体结构钢筋可靠连接。对高于60 m建筑设置的等电位连接环形导体,也可兼作防侧击雷的接闪器。


>>>>

电气绝缘


装配式框架建筑,是否与传统混凝土建筑一样,需要利用所有预制柱内钢筋作为专用引下线呢?按《雷规》第4.3.8条、4.4.7条,为防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击,应符合下列规定:在金属框架的建筑物中,或在钢筋连接在一起、电气贯通的钢筋混凝土框架的建筑物中,金属物或线路与引下线之间的距离可无要求;在其他情况下,金属物或线路与引下线之间的间隔距离应按下式计算:


图片


根据以上规定,当采用全部预制混凝土柱作为防雷引下线柱并与楼层梁、板内钢筋做可靠连接实现电气贯通后,间隔距离可以不做要求;当未采用全部预制混凝土柱作为防雷引下线柱时,为避免反击,需要复核是否满足间隔距离要求。


为让建筑内设备布置尽量少受引下线位置的限制,建议装配式框架结构建筑应尽量多地利用建筑四周柱内主筋作为引下线,保证引下线数量n为10根及以上;同时每两层将结构叠合外边梁现浇层内钢筋焊成电气通路作为环形导体,此时间隔距离可以忽略不计。