蒸汽管道管径
loman0317
loman0317 Lv.6
2005年10月25日 16:42:08
来自于采暖供热
只看楼主

已知小区热负荷,城市供热管网中蒸汽的温度和压力,要将蒸汽通过换热站换成95度热水然后供小区采暖,如何算出蒸汽管道应予留多大的口

已知小区热负荷,城市供热管网中蒸汽的温度和压力,要将蒸汽通过换热站换成95度热水然后供小区采暖,如何算出蒸汽管道应予留多大的口
免费打赏
zhengxufeng
2005年10月25日 18:15:38
2楼
建议查看《2003全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力》P222~223
回复
wanlirn
2005年10月26日 14:46:37
3楼
知道蒸汽的温度和压力,查一下比容,知道流量不? 要是过热蒸汽取40-50m/s流速,不就算出管径了
吗?
回复
chinacypress
2006年08月17日 10:55:28
4楼
40-50m/s 的蒸汽流速太高了吧?
回复
liangguotao163
2006年08月18日 11:27:27
5楼
看采暖设计手册热网水利计算
回复
gongguanglong
2006年08月19日 21:36:09
6楼
有了原蒸汽的参数,设计时的冷凝水温度,得出流量后查手册,取管径,便可得出预留孔尺寸!
回复
tudou414
2008年05月17日 20:45:48
7楼
现在我要设计一个压力0.6~0.8MPa 温度240~250度的蒸汽换热后供采暖,如何设计,请各位前辈能给帮助
回复