一台80KW异步电机,采用自耦减压起动,请问:电缆应按什么原则选择???选用多大截面?按启动电流?额定电流?
一台80KW异步电机,采用自耦减压起动,请问:电缆应按什么原则选择???选用多大截面?
按启动电流?额定电流?
2楼
何时选择电缆,按照启动电流来着?
回复
3楼
你要是保险就按启动电流选再留点余量!
回复
4楼
给点全面的解答好吗??
回复
5楼
你什么都没有介绍。该电动带什么负荷,是什么工作制?这些基本条件未给出,怎么回答?
回复
6楼
一般按额定电流选择,选用YJV-1KV-3*70+1*50,我是这样作的没问题
回复
7楼
80kw电机带轴流水泵,每年集中工作一个月作用,不频繁起动.
回复
8楼
80/(1.732*0.38*0.85)=143A。选160~180A断路器,YJV-0.6/1kV,3X70+1X35mm2电缆。
回复
9楼
可以看一下设计手册,上面对各种电动机都有电缆 断路器数据可用
回复
10楼
好像没有这种说发吧!一般按额定电流选择是可以的,会对的.但还有压降,灵敏度,敷设环境
回复
11楼
低压电动机一般按额定电流选,高压电动机要考虑的因数要多一点。
回复