四极漏电开关案例
szwx1002
szwx1002 Lv.3
2010年07月17日 12:00:17
来自于照明工程
只看楼主

某楼住户室内串入380V电压,烧毁电器多台,经检查发现是楼总电源柜,四极总漏电开关下的零线松动,接触不良引起的,四极总漏电开关曾更换过,是开关厂家直接安装的,因此物业认为是厂家在更换安装中,选用螺丝不当引起的,要求厂家赔偿住户损失。厂家来人后,承认自己的安装质量有问题,同时发现物业拆除了漏电保护线圈,认为拆除漏电线圈,零线断了,漏电开关不能及时跳闸才引起电器烧毁,拒绝赔偿。应该怎样判定谁负主要责任?

[ 本帖最后由 szwx1002 于 2010-7-17 12:36 编辑 ]
免费打赏
shl410
2010年07月27日 12:14:58
32楼
零线断开 造成家用电器烧毁 物业需要负责任
回复
boeing_s
2010年07月27日 14:29:42
33楼

漏电开关的原理就是一个线圈里穿三根相线和一根N线,不管三相平不平衡,只要没有漏电(就是从PE线跑了部分电流),这个线圈里的电流矢量和总是为零的。说简单点就是流进多少电流,就一定流出多少电流,而不管在三相上怎么分配。
回复
fjc13951968431
2010年07月27日 18:52:31
34楼
我赞成四楼,零线接触不良与拆掉漏电跳闸线圈是两回事。即使没拆,也不会跳闸。
物业有权拆漏电保护吗?我认为有权,一边是业主急等着供电,一边是规范,这个总漏电是为人身安全设置的?还是为设备安全设置的?
回复
zyadww
2010年07月27日 21:45:05
35楼
三七开,物业承担百分之七十
回复
zhangyan19781120
2010年07月27日 21:51:32
36楼
20楼说的很对,n线漏电保护和n线断漂移这是两个概念,至于案例中烧毁电器肯定是n线断线照成的,这拆除n线线圈没关系
,当然这n线断了是谁照成的这个不好考究,施工方如果承认那还好办!
回复
zhangyan19781120
2010年07月27日 21:55:02
37楼
此判公正:)
回复
zhangyan19781120
2010年07月27日 21:57:09
38楼

此判公正!!!!!!
回复
老灰兔子
2010年07月27日 22:45:49
39楼

如我所料的结果。

所以,如果不能据理力争,吃亏得只能是自己,但作为物业管理,要吸取教训,下一次就不会有这么好彩了。
回复
lsy135511
2010年07月28日 04:25:21
40楼
物业需要负责任
回复
电气油子
2010年07月28日 07:42:39
41楼
厂家,和物业都有责任。
回复

相关推荐

APP内打开