某楼住户室内串入380V电压,烧毁电器多台,经检查发现是楼总电源柜,四极总漏电开关下的零线松动,接触不良引起的,四极总漏电开关曾更换过,是开关厂家直接安装的,因此物业认为是厂家在更换安装中,选用螺丝不当引起的,要求厂家赔偿住户损失。厂家来人后,承认自己的安装质量有问题,同时发现物业拆除了漏电保护线圈,认为拆除漏电线圈,零线断了,漏电开关不能及时跳闸才引起电器烧毁,拒绝赔偿。应该怎样判定谁负主要责任?
本帖最后由 szwx1002 于 2010-7-17 12:36 编辑 ]
22楼
回复
23楼
我们以前施工现场出现过因为N线断掉而烧毁设备的事情!这同样说明设计不合理!
回复
24楼
哪都有窦娥冤
回复
25楼
此案最终结果:业主报损共3.6万元,经核实协商定损为2.9万元,元件厂家承担2.7万元,物业承担0.2万元。
元件厂家主要责任:更换元件后未经物业审核验收签字,螺丝选用不恰当引起零线松动,负主要责任。
物业管理不严,未能主动检查安装质量,负次要责任。至于拆掉漏电线圈,经专家认定,与本事件无关。
双方无异议,达成赔偿协议。
回复
26楼
期待更详细的讲解
回复
27楼
期待更详细的讲解
回复
28楼
发表两点;一‘漏电开关拆除了漏电保护那还叫漏电开关吗
二’单体用户本身总开关就要选用漏电开关,这就是对家用电的一种保护
回复
29楼
:time:
回复
30楼
零线松动造成烧电器,与断路器有没有漏电保护无关,即使物业管理没有拆掉漏电保护装置,由于零线的松动,一样照烧电器。
只是由于物业管理动了不改动的东西,被人抓了把柄罢了。如果物业管理能够据理力争是可以扳回来的,因为烧电器的主要原因是零线松动,而且安装厂家自己也承认!
最好的结果是各打五十大板,各负一半的责任
回复
31楼
各打五十大板
回复