某楼住户室内串入380V电压,烧毁电器多台,经检查发现是楼总电源柜,四极总漏电开关下的零线松动,接触不良引起的,四极总漏电开关曾更换过,是开关厂家直接安装的,因此物业认为是厂家在更换安装中,选用螺丝不当引起的,要求厂家赔偿住户损失。厂家来人后,承认自己的安装质量有问题,同时发现物业拆除了漏电保护线圈,认为拆除漏电线圈,零线断了,漏电开关不能及时跳闸才引起电器烧毁,拒绝赔偿。应该怎样判定谁负主要责任?
本帖最后由 szwx1002 于 2010-7-17 12:36 编辑 ]
12楼
DING
回复
13楼
我赞成四楼,零线接触不良与拆掉漏电跳闸线圈是两回事。即使没拆,也不会跳闸。
物业有权拆漏电保护吗?我认为有权,一边是业主急等着供电,一边是规范,这个总漏电是为人身安全设置的?还是为设备安全设置的?
回复
14楼
为什么不会跳闸呢?我认为除非用户的用电能达到三相平衡才能不跳闸。要是三相不平衡。零线有断掉了。漏电开关是会跳闸的吧。请高手指教。
回复
15楼
我说两点,一、厂家在更换开关后没有做好检查记录在案,也没有要求客户确认!二、原本零线是紧固的,但是由于业主拆除线圈时,把零线弄松了也没有注意到,过后也没有检查,这也是有可能的!
回复
16楼
这种事情,完全是凭借一张嘴,谁会说,谁就没得责任。 比如:首先,我的产品是合格产品,我安装是到位了的。我没有任何问题,你这里撤除了漏电线圈,破坏了的原来的产品及安装。我们关系不错,有缘,那么我可以免费提供你一只4极塑壳断路器,但是这个问题不是我造成的。你给我签个字。我产品送到及安装调试完,正常运行了这么久都没烧,你漏电线圈一撤除问题就来了。 那么这个就不是我的问题。 那么现在问题已经很明确了,等等......
回复
17楼
零线断开 造成家用电器烧毁 物业需要负责任
回复
18楼
物业需要负责任
回复
19楼
物业需要负责任
回复
20楼
顺便问一下:三相不平衡,N线有电流,如果N线接触不良,0电位点偏移,就可能使电气设备承受承受大于220V的相电压?对不?漏电跳闸线圈是防止漏电的,如果有漏电,电流是通过大地或PE线流回中性点(0点),而不是通过N线流回的,对么?请指点!谢谢
回复
21楼
如果三相簿平衡,也就是由某相短路或者断路,电阻就不相等了,从而三相得矢量和不等,很小就能漏电断路器跳的,比如250ma(这个可以调的)就能使75A的跳
回复