四极漏电开关案例
szwx1002
szwx1002 Lv.3
2010年07月17日 12:00:17
来自于照明工程
只看楼主

某楼住户室内串入380V电压,烧毁电器多台,经检查发现是楼总电源柜,四极总漏电开关下的零线松动,接触不良引起的,四极总漏电开关曾更换过,是开关厂家直接安装的,因此物业认为是厂家在更换安装中,选用螺丝不当引起的,要求厂家赔偿住户损失。厂家来人后,承认自己的安装质量有问题,同时发现物业拆除了漏电保护线圈,认为拆除漏电线圈,零线断了,漏电开关不能及时跳闸才引起电器烧毁,拒绝赔偿。应该怎样判定谁负主要责任?

[ 本帖最后由 szwx1002 于 2010-7-17 12:36 编辑 ]
免费打赏
luosidao1234
2010年07月17日 15:18:34
2楼
零线断开 造成家用电器烧毁 物业需要负责任
回复
co_3000
2010年07月17日 17:45:06
3楼
私拆保护,物业责任大点
回复
老灰兔子
2010年07月17日 22:00:54
4楼
呵呵!

这个问题,严格来说,应该是安装的厂家负主要责任,因为事故是由于零线接触不良,造成中性点漂移,负载轻的一相电压升高损坏在用电器。即使物业管理不把漏电保护去掉,漏电开关也是不会跳闸的。

但是,物业管理私自拆除漏电保护装置,被人抓住了辫子,负有不可推卸的责任。安装厂家可以死不认账,可以赖物业管理在拆除漏电保护装置时弄松了零线接线端子,关键在于你能否用理论和实验来驳倒安装厂家的歪论。

这个例子也提醒大家,不是自己负责的东西,不该管的就不要自以为是去多管闲事。当然了,危急情况下除外。
回复
gdx8785
2010年07月17日 23:09:43
5楼
"烧毁电器多台"的直接原因是N线松动,类似于N线断,和是不是漏电开关无关
"现物业拆除了漏电保护线圈,认为拆除漏电线圈,零线断了"------胆子比较大,就让他们兜着把.
回复
yangdr
2010年07月18日 08:36:14
6楼
要考核拆除保护的电工,这样做是很不负责的。
回复
kyujiangmn
2010年07月18日 11:49:14
7楼

道理是这样,但是物业私自拆除线圈,就应该由物业负责
回复
老灰兔子
2010年07月18日 21:51:50
8楼

零线松动造成烧电器,与断路器有没有漏电保护无关,即使物业管理没有拆掉漏电保护装置,由于零线的松动,一样照烧电器。

只是由于物业管理动了不改动的东西,被人抓了把柄罢了。如果物业管理能够据理力争是可以扳回来的,因为烧电器的主要原因是零线松动,而且安装厂家自己也承认!

最好的结果是各打五十大板,各负一半的责任。
回复
szwx1002
2010年07月19日 11:30:20
9楼
这是一个真实案例,漏电跳闸线圈的拆除是没办法,其设计有缺陷,整个楼66户,全部采用BV线穿管敷设,四极漏电开关最大动作电流为500mA无延时。按目前的施工工艺水平和材料水平,整个线路的正常漏电值已经很大,特别是潮湿天气,经常跳闸和送不上,解决的方法有两个,改BV线为YJV电缆线路全部重新敷设,将分开关全部改为四极漏电;或者检查线路,如无故障点,拆除漏电保护。这都是无奈之举。
拆除漏电保护很简单,停电-打开开关面盖-将跳闸线圈接线脱开即可,不会动零线。
开关厂家的工程师是这样对物业技工解释的:漏电跳闸的原理是四相电流矢量和为零,正常运行时零线有电流,如果零线突然断了,肯定跳闸。你现在拆除了跳闸线圈,零线断了就不能实现保护跳闸,所以我们承认零线没接紧,但不会造成损失。
我觉得电器开关厂的人在欺负技工不懂。
回复
gdx8785
2010年07月19日 11:57:25
10楼
1)设计有缺陷,.................这是一码事,可以要求设计单位整改,再严重的话可以索赔
2)私自拆除漏电保护--------是另一码事,物业技工无权作这样的改动,既然改了,当然就得兜着
3)所以我们承认零线没接紧------------这就是问题所在,供应商已经卸掉责任了
回复
zwx345
2010年07月20日 23:59:19
11楼
我觉得电器开关厂的人在欺负技工不懂。
回复