定压补水系统中的泄水电磁阀
ferrolisx
ferrolisx Lv.3
2010年07月17日 09:44:07
来自于采暖供热
只看楼主

在国标图集05K210《采暖空调水循环系统定压》中,气压罐定压和变频泵定压系统都装有安全阀和泄水电磁阀。请问这个泄水电磁阀的作用是控制原理是什么?

在国标图集05K210《采暖空调水循环系统定压》中,气压罐定压和变频泵定压系统都装有安全阀和泄水电磁阀。
请问这个泄水电磁阀的作用是控制原理是什么?
免费打赏
mbf1965
2010年07月17日 18:09:25
2楼
超压时电磁阀自动泄水呗。
回复
star-cluster
2010年10月21日 11:55:23
3楼
那是不是他们一个是泄水,一个是超压保护,是吧,是这么分工的吗
回复
sdshui8609
2010年10月22日 08:42:50
4楼
我觉得他们两个的作用是一样的,不过存在这种问题,如果停电了电磁阀就不起作用了。超压只能靠安全阀了。:lol
回复
ni-ni.jin
2010年11月03日 14:53:44
5楼
那安全阀的定压点如何来确定呢?
回复
jjx0710
2010年11月04日 12:52:20
6楼
电磁阀泄水不太好
回复
3451891
2010年11月06日 20:58:30
7楼
两个的作用都是一样的 就是双保险~
回复
flyingbird
2011年02月16日 10:49:26
8楼
嗯,压力到一定程度后,自动打开泄水电磁阀泄水降压,如果压力还升,当达到安全阀设定开启压力的时候,安全阀打开泄水。
回复
guorui_gr
2011年02月16日 15:35:22
9楼
有没有个原理图啥的,这样看起来直观
回复

相关推荐

APP内打开