路灯线路配电问题,请教各位是用单相还是三相
sampan405
sampan405 Lv.2
2010年07月17日 09:05:16
只看楼主

路灯线路配电问题,请教各位是用单相还是三相路灯线路配电问题在道路照明中,分支回路一般采用单相还是三相供电?要是采用三相供电的 话,配电系统分支回路的 开关是采用单极开关分别控制每相,还是采用三极开关三相一块儿控制?若三个单极开关控制一路的 话,其中一只合不上闸,那就造成三相不平衡了,若三极开关一起控制的 话,若一相有问题都没法用,岂不影响面太大?是否道路照明不需要加装漏电开关?现在收到设计单位的一个住宅小区的路灯照明图,总电源是三相引进,但是支回路也采用三相,而且接灯方式是直接将灯接在支回路的三相断路器上,而再不经过单相断路器来控制,这样合理吗?但是民建第10.7条规定,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。

路灯线路配电问题,请教各位是用单相还是三相
路灯线路配电问题
在道路照明中,分支回路一般采用单相还是三相供电?要是采用三相供电的 话,配电系统分支回路的 开关是采用单极开关分别控制每相,还是采用三极开关三相一块儿控制?
若三个单极开关控制一路的 话,其中一只合不上闸,那就造成三相不平衡了,若三极开关一起控制的 话,若一相有问题都没法用,岂不影响面太大?

是否道路照明不需要加装漏电开关?

现在收到设计单位的一个住宅小区的路灯照明图,总电源是三相引进,但是支回路也采用三相,而且接灯方式是直接将灯接在支回路的三相断路器上,而再不经过单相断路器来控制,这样合理吗?但是民建第10.7条规定,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
这样究竟谁对,谁错,哪个更合理一点啊?
免费打赏
sampan405
2010年07月17日 09:21:19
2楼
懂的人就回答下吧,斑竹,区管都不在吗
回复
sampan405
2010年07月17日 09:22:42
3楼
懂的人就回答下吧,斑竹,区管都不在吗
回复
sampan405
2010年07月19日 11:08:39
4楼
没有人回答吗?
回复
lighti
2010年07月19日 12:55:57
5楼
三相供电 一个3p断路器 路灯依次接到每相上去 路灯算什么民建。。 路灯看城市道路照明 和低压配电系统 2个规范就够了 个人觉得
回复
lymengyu
2010年07月20日 10:14:40
6楼
:victory:
回复
dtl313
2010年07月20日 10:49:43
7楼
个人认为3P断路器后每个路灯应加装单P断路器,防止个别路灯灯头短路后这条线上所有路灯都无法投上去。你所说的每条支路加装单P断路器我个人不怎么赞成,当然如果你装了也不必担心3相不平衡的问题,因为一个断路器不可能控制很多路灯,即使有一路跳了对整个电源来说产生不了多大的偏移。
回复
ym373419261
2010年07月21日 11:44:22
8楼
一般都是三相的~~~
回复

相关推荐