请老师讲解电流互感器一点接地
qqmm518598
qqmm518598 Lv.2
2010年07月16日 17:44:18
来自于变压器
只看楼主

我总是不明白电流互感器一点接地是怎么回事!请教老师给讲一下!

我总是不明白电流互感器一点接地是怎么回事!请教老师给讲一下!
免费打赏
hyq214
2010年07月26日 16:02:55
22楼
电流互感器一次绕组串接在被测线路中,二次绕组接电流表。
一次绕组匝数比较少一般只有一匝,二次绕组匝数很多,由于二次侧电流互感器阻抗很小,所以电流互感器工作时相当于升压变压器短路运行。如果二次侧开路时,一次侧线路电流全部转变成激磁电流,所以二次侧将产生高电压。
回复
huwei911000
2010年07月26日 16:57:01
23楼
这个说法是有问题的。CT二次开路肯定会产生高压,这是防止不了的。二次工作中防CT开路是基本要求。CT二次要求一点接地是为了防止杂散电流。这个接地点都是取CT二次公共端在保护屏上一点接地。如果两点接地时,当CT断线时,N线上会出现不平衡电流,这个电流就被大地分了,如果多组CT同时两点接地,这个电流还会串到其他CT的N线里面去。这种情况对采用3CT方式接线取零序电流方式接线的小电流接地选线系统尤其影响大,会瞎报接地线路的。
回复
a214174634
2010年07月26日 20:58:09
24楼
过来学习下 以前都是一点接地 没考虑过两点接地
回复
cofferyang
2010年07月27日 11:21:31
25楼

这样说说吧,看能不能讲清楚。
1、电流互感器原理虽然与变压器一样,但还是有区别的。共同的地方在于都是通过铁芯的电磁感应传递功率,不同的地方在于铁芯的磁饱和密度设计选择不同,变压器很少能工作在铁芯磁饱和的情况下(不排除特殊情况如大幅度过载等),而电流互感器极易工作于铁芯磁饱和的情况(如二次开路)。所以CT开路非常容易产生高压,当然不是说10kVCT感应出的电压会到10kV或非常非常高的程度,但对工作人员来讲就非常危险了。这个高压高到什么程度与一次激磁电流和变比大小都有关系。
2、
回复
yewen720211
2010年07月27日 14:39:27
26楼
:victory: :victory:
回复
yuhan396
2010年07月27日 16:16:50
27楼
规程里规定二次侧只允许有一处接地点
回复
xudexin16
2010年07月27日 20:37:01
28楼
运行中的电流互感器二次侧的阻抗非常小,基本处于短路运行状态。这样,由于二次侧产生的磁通和一次电流产生的磁通方向相反,故能使互感器铁芯中的磁通密度维持在一个较低的水平。此时二次互感器电压也很低。
当运行中的互感器二次侧绕组开路后,一次侧电流仍然不变,则二次电流产生的去磁磁通消失了,这样,一次电流全部变成了励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和。
将产生:
1、由于磁通饱和,二次侧将产生数千伏的高压,对二次侧绝缘构成威胁。
2、由于铁芯饱和,铁损明显增大,严重发热
回复
jztgg
2010年07月27日 21:11:29
29楼
学习学习
回复
supergzj
2010年07月27日 23:05:47
30楼
要求一点接地和开路产生高压无关,如果两点接地,一般是在ct场地和保护室,这两个地方地电位不能保证相同,两个接地点间会产生环流,然后就影响保护装置等等
回复
wlszjs
2010年07月28日 10:21:09
31楼
电流互感器是一种专门用于交流电流变换的特种变压器.特点是正常运行时一次绕组串联在线路上.因此励磁磁动势很小,绕组感应电压很小,随之二次侧电压也很低.
电流互感器最害怕的是二次侧开路,在二次侧开路时,由于二次磁动势不存在,一次绕组流过的电流全部用来励磁,二次感应电势将急剧上升,很快就会烧毁互感器.
由于电流互感器的电磁隔离,一次侧系统和二次侧系统在电气上是没有联系的,因此仅从互感器回路来说的话,二次侧不管是接地也好,不接地也好,都能可靠地运行.
那么为什么规范上要规定二次侧要接地呢?主要是有两个原因
1.是防止高低压侧绝缘击穿时高电压串入二次侧
2.是为了让二次回路有个可靠的接地"0"点,避免悬浮运行,防止干扰
为什么要仅用一点接地呢?这个也是为了防止电磁干扰,避免零线中的干扰电流呀,
二次侧一点接地还有一点要注意的就是在计量回路.有些计量装置厂家会在计量屏上进行接地,如果在互感器二次侧就地接地的话会造成二点接地,当三相电压不平衡时会产生计量误差,因此有些供电公司要求在互感器二次侧(400V系统)不允许接地.
回复

相关推荐

APP内打开