我总是不明白电流互感器一点接地是怎么回事!请教老师给讲一下!
我总是不明白电流互感器一点接地是怎么回事!请教老师给讲一下!
12楼
两点接地可能引起保护的拒动,和测量的误差。
回复
13楼
规程上只允许一点接地,两点接地会产生杂散电流,引起保护误动。可能是这个原因。
回复
14楼
不是,你怎么会认为电流互感器二次会有高电压呢?正常运行时二次阻抗很小,电流也小,电压也小,只是在二次出现开断的情况下因为二次励磁电流很大,会产生很大的感应电势,有可能造成绝缘击穿并影响人身安全。电流互感器是串在线路上的,一次的的电压是很小的,虽然二次匝数比一次匝数大很多,但就算乘以这个变比,二次电压正常运行时还是很小的。
回复
15楼
这个说法是有问题的。CT二次开路肯定会产生高压,这是防止不了的。二次工作中防CT开路是基本要求。CT二次要求一点接地是为了防止杂散电流。这个接地点都是取CT二次公共端在保护屏上一点接地。如果两点接地时,当CT断线时,N线上会出现不平衡电流,这个电流就被大地分了,如果多组CT同时两点接地,这个电流还会串到其他CT的N线里面去。这种情况对采用3CT方式接线取零序电流方式接线的小电流接地选线系统尤其影响大,会瞎报接地线路的。
回复
16楼
:call: 王大忠:13628053531,博宇发电机租赁有限公司是工程机械租赁的领导型企业。目前,已在中国成立了成都、贵阳、昆明 重庆4家分公司,业务遍及全国。 为了适应市场蓬勃的发展,我公司紧密联系,及时、快捷的服务于客户,使客户在最短的时间内使用到设备,及时投入到施工中,并且我集团可将强大的设备资源在全国范围内调动,不断满足客户需要!公司租赁部现拥有原装进口工程机械设备500余台对外出租。发电机面向全国租赁\服务。 全国就近安排提货 专业:*出租*出租、租赁 发电机:(30KW、37KW、45KW、50KW、60KW、90KW、150KW、200KW、250KW、 300KW、400KW、 500KW、600KW、800KW、1000KW、1500KW、1750KW美国原装康明斯、卡特彼勒、日本AiRMAN、电友 发电机组)出租